我是学暖通的,对电气一窍不通,有哪位高手可以告诉我一种选型的简便方法?知道功率如何选用电线,如一台空调主机压缩机功率是30kW,用多大的线啊?先谢谢拉!

我是学暖通的,对电气一窍不通,有哪位高手可以告诉我一种选型的简便方法?知道功率如何选用电线,如一台空调主机压缩机功率是30kW,用多大的线啊?
先谢谢拉!
免费打赏
ghlliulu0918
2007年01月21日 18:05:30
32楼
160A选几平方?
回复
chnlzj
2007年01月21日 21:49:21
33楼


明铺不穿管应选用35平方铜芯(橡皮或塑料外皮均可)。
选用电线除了之前各位高手提到的外,还应考虑电线是明铺设还是穿管,1管穿几线,穿钢管还是塑料管,用铜芯还是铝芯线,外皮是橡皮还是塑料!
至于各种导线各种情况的的允许载流量可以在电工手册上查到!
回复
liuchongno2
2007年01月22日 12:48:35
34楼
平时查一下电气手册,免得麻烦别人
回复
zhongdegudao
2007年07月17日 09:49:56
35楼
不明白
回复
大勺子
2007年07月25日 21:11:33
36楼
以下是引用yang95279527在2007-01-17 15:28:26.0发表的内容:
上面几位楼主不要太狂了,学暖通专业不懂电气很正常。[/quot
正常是对的,但现在找工作更喜欢全才,再说我们学过电气照明的,平常要加强学习,别总是抱佛脚,让其他专业笑话 咱们,在下拙见,勿见怪
回复
xys720812
2007年07月25日 22:34:37
37楼

你讲的只是公式计算,对了一点,单相U*I*COS¢,三相1.73*U*I*COS¢,.要是另装了无功补偿COS¢就不是0.85啦,,哈哈!!!!!!教几招就要全面点啊?
回复
zhangminghuasaet
2007年08月01日 00:09:22
38楼
30kw三相的电机是60A左右,要用25平方的铜线,我在公司就是这么设计。根据多年的经验三相电机每千瓦是2A左右。这是估算的。有做暖通的朋友多多交流。
回复
zhangminghuasaet
2007年08月01日 00:11:28
39楼
160A选取70平方的铜线,
回复
ymh1025
2007年08月01日 02:52:18
40楼
在工程上用电线估算:380V的承载电流。电线1个平方毫米可承载2A。
30*2=60A
30KW的电机可用16平方毫米电缆线可用。
回复
ymh1025
2007年08月01日 02:53:00
41楼
一定是铜线
回复