高压两线进线,配有被子头,如果一线断电,请问备自投的转换时间是多少???
高压两线进线,配有被子头,如果一线断电,请问备自投的转换时间是多少???
2楼
高压备用电源自投时间为2。5-3S
回复
3楼
可以在装置上整定,一般可设为3S
回复
4楼
楼主,据我分析你的这种情况,备自投应该 判“PT断线闭锁备投”。完整的备自投严格来说要判无压无流啊,无压有流的情况应该是PT断线。备自投的时间整定按要求说只要大于开关机械动作时间就行
回复
5楼
今天才做完备自投实验,设定3S.
但是在两段都合闸的情况下母联可以合上.
可以合吗?希望有老师解释
设计图纸上没有硬自锁连线
回复
6楼
请问 你用的 备投 方式 ?
回复
7楼
也有5s的
回复
8楼
应该不能合的,楼主给出备自投的方式,或者图纸。
回复
9楼
肯定不能合,3个只能合两个,如果设计上不做,那么运营的操作也是只能同时合2个
回复
10楼
楼上说的对,机械连锁和电气闭锁都要做
回复