单相负荷换算成三相负荷计算,求计算方法
zjslh_2001
zjslh_2001 Lv.4
2012年03月17日 12:53:44
只看楼主

单相负荷换算成三相负荷计算,求计算方法?(工业与民用手册)中的计算,看了不大明白?举例:一台单相220V 6KW ,一台380V三相 3KW 问三相供电电流计算结果?

单相负荷换算成三相负荷计算,求计算方法?
(工业与民用手册)中的计算,看了不大明白?
举例:一台单相220V 6KW ,一台380V三相 3KW 问三相供电电流计算结果?
免费打赏
zjslh_2001
2012年03月19日 08:49:43
2楼
咋没人帮助啊
回复
智库
2012年03月19日 09:24:09
3楼
看看高中物理书吧,这里人都不会。
回复
mmh163
2012年03月19日 10:54:04
4楼
看看矿山供电书,的明确你的设备接于三相中的那一项,才能够计算
回复
zjslh_2001
2012年03月19日 13:33:33
5楼
单相负荷换算成三相负荷计算,你牛,你倒是说出个所以然啊?别瞎冒泡泡,不做实事。
回复
cd_chy
2012年03月19日 14:37:43
6楼
个人觉得你举得例子没有计算意义;
我们做这个单相转三相负荷计算是为了尽量让负荷均衡分配到各相,请仔细看一下供配电手册(第三版)P13 例1-2;
回复
无影
2012年03月19日 18:32:41
7楼
三相不平衡,要按最大相的3倍来选啊。你这个就是合下来27kW,计算电流约54A
回复
zjslh_2001
2012年03月19日 18:45:28
8楼
大师,有供配电手册(第三版)的电子书吗?发个给我吧! 1242958488@QQ.com
我现在概念有点模糊,举这个例子,就是想从简单的了解。
回复
zjslh_2001
2012年03月19日 18:48:17
9楼
从三相平衡考虑,合下来功率应该是21KW吧!
回复
tdqhappy0
2012年03月20日 08:44:18
10楼
应该看看大学里的“工厂供电”作者:刘介才,那里有讲
回复
tbqyc
2012年03月22日 15:33:19
11楼
从三相平衡考虑,合下来功率应该是21KW吧!