采取什么加固措施能保证柱子不偏位?
jsxgzm
jsxgzm Lv.3
2012年03月16日 16:35:31
来自于建筑施工
只看楼主

在施工中,老是碰到轴线是放对的,木工加固也没问题,但是打完混凝土后,再放线就发现柱子钢筋偏位了。有什么有效的措施控制吗?

在施工中,老是碰到轴线是放对的,木工加固也没问题,但是打完混凝土后,再放线就发现柱子钢筋偏位了。有什么有效的措施控制吗?
免费打赏
moxuan1010
2012年03月16日 21:55:06
2楼
你说的肯定是柱顶偏位吧 
 采取措施保证保护层 厚度就可以了可以 在柱顶立筋处绑扎25钢筋 保障保护层 厚度
回复
lhblucky_123
2012年03月17日 11:07:21
3楼
没看太明白 你的意思是柱子浇筑完后位置没问题 就是柱子钢筋偏差了吗 要是这样在封模前保证垫块(就是保证保护层厚度那种垫块)的数量足够 位置分布均匀一般就可以解决了
回复
xujian198802
2012年03月18日 14:27:36
4楼
1.浇筑混凝土之前先检查下柱子垂直度是否有问题。
2。检查证柱子上口钢筋的保护层是否到位。
3.复查下你放的线,上下两层轴线和控制线是否有偏差。

做好以上几点,基本上不会存在柱子偏位问题。

[ 本帖最后由 xujian198802 于 2012-3-19 17:55 编辑 ]
回复
shen5354
2012年03月18日 20:14:13
5楼
在柱钢筋顶上横行电焊几根钢筋支在模板上,保证钢筋位置,交完混凝土去掉就OK了
回复
无间道
2012年03月19日 09:11:16
6楼
可以通过在柱主钢筋与模板之间增加定位焊接点的方法,对柱钢筋进行定位并限位。简单的方法,是在柱四角焊出短钢筋,一端与柱主筋焊牢,一端顶在模板内侧。很简单,但很实用。可以去试一试。
回复
bikart
2012年03月19日 10:53:19
7楼
我觉得还是支模的问题,支完模板还要堆模板进行加固,混凝土的重力和冲击力其实很大,如果部分加固拉结不到位就会出现这种情况。只要细心这个问题是可以解决的,只是现在的施工质量控制的确实不怎么样,跑模,偏位常有的事了。
回复
conly01
2012年03月19日 21:03:22
8楼
LZ的意思只是钢筋偏移了。
加定位捆筋可以了。
回复
serplexie
2012年03月20日 09:56:20
9楼
柱子断头线出打定位桩, 加固后检查柱子垂直度!
回复
lvjianjunbeida
2012年03月22日 21:37:34
10楼
第一,保护层厚度用钢筋料头保证;
第二,预留钢筋上套上一道柱箍,后把柱筋点焊于梁钢筋上和箍筋上;
回复

相关推荐

APP内打开