怎样判断发电机供电是否发生过载问题
renzuo5895
renzuo5895 Lv.12
2012年03月16日 16:08:08
只看楼主

我单位有一台250WK康明斯发电机,现输出电流三相都是300A,(电流表显示)。业主说过载了,不知是不是。发电机输出电流和负载各功率是如何计算?怎样调分配?请第各位指教!

我单位有一台250WK康明斯发电机,现输出电流三相都是300A,(电流表显示)。业主说过载了,不知是不是。发电机输出电流和负载各功率是如何计算?怎样调分配?请第各位指教!
免费打赏
lingxuct
2012年03月16日 17:33:24
2楼
250WK?
发电机有铭牌的,那上面有额定电流的数据。

额定电流I=额定功率P/(1.732U)=250/(1.732X0.4)=361A
回复
xiongyi66
2012年03月16日 18:59:14
3楼
公式可推出线电流公式:I=P/1.732U式中:
P为发电机功率250kw
U为线电压,一般是400V
I=360.85A

[ 本帖最后由 xiongyi66 于 2012-3-16 19:06 编辑 ]
回复
qbw4607
2012年03月16日 23:28:05
4楼
发电机好像还有功率因数吧?
250KW/0.8=312KVA
要是250KVA发电机按照楼上的算法是正确的。
回复
cszhangyiping
2012年03月18日 13:44:40
5楼
是发电机功率还是柴油机功率啊,我们原来的400KW发电机配套的是500KW的柴油机。发电机应该有技术指标的,额定电流是多少?运行在80%就好,柴油发电机的过载能力很差。
回复
mqli2004
2012年03月20日 09:30:22
6楼
楼上说的对,因素很多,最好看铭牌。
回复
xkx870928
2012年03月20日 10:42:54
7楼
按公式P=1.732UI cosΦ
式中:P-功率,单位,kW;U-线电压, 一般为0.4kV; I-额定电流,单位,A
回复