屋面避雷带支架用多大的钢筋制作?有没有明确的规范规定,如若没有,常规做法怎么做啊?求指导!
屋面避雷带支架用多大的钢筋制作?有没有明确的规范规定,如若没有,常规做法怎么做啊?求指导!
12楼
回复
13楼
回复
14楼
在旧规范里见过,应该是大于8MM的圆钢,设计10MM-12MM不会错,但是不能采用8MM的圆钢,原因大家都知道,现在的材料实际都偏小。
回复
15楼
屋面避雷带支架可以用圆钢可以用扁钢,圆钢用Φ10,Φ12的镀锌圆钢(看避雷带选多大圆钢而定),扁钢可用-25*4镀锌扁钢,具体做法参见图集《99D501-1第2-09页》
回复
16楼
扁钢做支架容易弯曲变形,不如圆钢的机械强度,并且在楼顶上预埋也不如圆钢方便。。
回复
17楼
防雷规范都可以依啊……
回复
18楼
规范可以,实际使用还应有一个对比、选择最佳问题,要考虑施工方便,观感美观、成本............。
回复
19楼
《建筑物防雷设计规范》GB-50057-2010 第5.2章规定的很明确
回复
20楼
与避雷带同规格即可,高度不应太高,200mm~150mm