屋面避雷带支架用多大的钢筋制作?有没有明确的规范规定,如若没有,常规做法怎么做啊?求指导!
屋面避雷带支架用多大的钢筋制作?有没有明确的规范规定,如若没有,常规做法怎么做啊?求指导!
2楼
避雷带用的是什么规格的?一般二者都是同一规格的。
我们这里大多数是使用Φ12镀锌圆钢。
回复
3楼
有规定:看你的总高度、面积。还有上下面层。一般隔5个小一个大的。密度就看你的高度了,引下也有规范要求。
回复
4楼
《建筑物防雷设计规范》GB50057——2010
5.2.6
明敷接闪器导体固定支架间距不宜大于表5.2.6的规定,固定支架的高度不宜小于150mm。
一般施工高度控制在150mm-200mm之间,太高了稳定性和观感都不好,还不用说多用材料了。
回复
5楼
用Φ12镀锌圆钢 我们这也是这样的
回复
6楼
“用Φ12镀锌圆钢 我们这也是这样的”。一般用Φ10镀锌圆钢。
回复
7楼
我用10的镀锌圆钢
回复
8楼
有规定:看你的总高度、面积。还有上下面层。一般隔5个小一个大的。密度就看你的高度了,引下也有规范要求。
回复
9楼
不小于Φ10热镀锌圆钢,一般与避雷带同一规格
回复
10楼
回复
11楼
回复