底层排水新问题
红小豆子
2006年10月07日 16:42:03
只看楼主

请教:六层住宅的底层有卫生间,我考虑排水单独出,但是又想到,这个卫生间的排出管与室外排水管连接,那室内泛臭气的问题怎么解决?急等大家赐教

请教:六层住宅的底层有卫生间,我考虑排水单独出,但是又想到,这个卫生间的排出管与室外排水管连接,那室内泛臭气的问题怎么解决?急等大家赐教
免费打赏
jinhui020222205
2006年10月08日 10:35:28
2楼
六层的底层没有必要单独排放吧。
回复
wwjwj
2006年10月08日 10:50:22
3楼
除非是高级住宅及甲方提要求,否则底层不用单排.既使单排也不用担心反溢,比起立管冲力,一层排水冲力小多了.
且排出管均高于室外排水管.
回复
f_jg2003
2006年10月08日 17:30:38
4楼


卫生间卫生器具排水管道均有存水弯,室内哪来的臭气?
回复
weiyongjun060518
2006年10月08日 19:06:21
5楼


照你的说法,层层都有臭气,你可以下岗了
底层同上层的做,不就不会有臭气拉,晕了
回复
萝卜花园
2006年10月08日 21:12:21
6楼
如果没有地下室就不用考虑单排,直接排出去就可以。如果有地下室,直排可能做会影响地下室通行,这时一层卫生间可以考虑单排,由于卫生器具都有存水弯而且只有一层卫生间排水不会出现反溢,也不会有臭味。
回复
zhaozhen686
2006年10月09日 09:37:29
7楼
谁规定要单独排出的?
回复
nyq
2006年10月09日 10:46:58
8楼
看来是新手,
回复
somebody665
2006年10月09日 12:14:18
9楼
规范要求:卫生器具与排水管受水管连接应严密不漏,器具与受水管之间应设水封装置。
因此,不必考虑返臭味问题。
如设地漏,应设深水封地漏,就可解决问题。
回复
heianxinyun
2006年10月09日 12:40:04
10楼
呵呵,好呀
回复
appleyang528
2006年10月09日 12:53:04
11楼
这个问题不是问题!大胆地做就可以了!
回复

相关推荐

APP内打开