【探讨】住宅电气设计规范有关自恢复式过、欠压保护器问题
wxq684008
wxq684008 Lv.3
2012年03月16日 10:15:16
只看楼主

《住宅电气设计规范JGJ 242-2011》2012.4执行,其中第6.3.2每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。关于这个自恢复式怎么理解?是电压恢复时开关自动重合闸吗?失压保护功能其中就有防止再来电自动合闸的功能,这样不是完全相反了吗?还有现在哪些厂家哪些系列有自恢复式过、欠电压保护电器?

《住宅电气设计规范JGJ 242-2011》2012.4执行,其中第6.3.2每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。关于这个自恢复式怎么理解?是电压恢复时开关自动重合闸吗?失压保护功能其中就有防止再来电自动合闸的功能,这样不是完全相反了吗?还有现在哪些厂家哪些系列有自恢复式过、欠电压保护电器?
免费打赏
dalijiang
2013年06月15日 16:29:44
43楼
是啊 潜水的不好混额,呵呵 学习
回复
xuwei5552937
2013年06月16日 22:29:01
44楼
支持一下啊
回复
任逍遥
2013年06月17日 10:31:20
45楼
图上按规范写,具体甲方做不做我们也管不了。不设置这样的开关审图通不过:L
回复
hycxwy
2013年06月17日 17:41:07
46楼
yinjun9364 发表于 2012-5-4 12:05 大牌子都没这些产品啊没办法,加吧
回复
米克
2013年06月18日 10:22:51
47楼
前段时间学习规范,也在论坛上发了同样的帖子。把大家的留言统统的看了一遍,才明白,是明白是厂家绑架了写规范的人。:lol
回复
voltageprotector
2013年06月19日 16:09:27
48楼
益民 EM-001A 超压、过压、欠压保护器
回复
voltageprotector
2013年06月20日 19:00:21
49楼
本帖最后由 voltageprotector 于 2013-6-20 19:06 编辑 chinapwr 发表于 2012-3-20 00:26 貌似目前只有2个厂家有这种产品,一个是烟台三水电气,另一个不记得了。ABB的还没出来。过压、欠压保护器用来用去还是EM-001A好
回复
myw123456789
2013年06月20日 19:18:23
50楼
我是来学习的。没有办法啊。要是不学习就不能进步,要是不回贴,图纸都下载不下来。。太黑了。一个图纸要20个金币。。。黑啊。。
回复
lz407846618
2013年06月23日 11:34:04
51楼
这种请款下断路器肯定不能够有是呀保护
回复
wangkun12366
2013年09月09日 15:36:23
53楼
:Z47LE-50系列自恢复式过、欠电压终端断路器(漏电断路器
回复