【探讨】住宅电气设计规范有关自恢复式过、欠压保护器问题
wxq684008
wxq684008 Lv.3
2012年03月16日 10:15:16
只看楼主

《住宅电气设计规范JGJ 242-2011》2012.4执行,其中第6.3.2每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。关于这个自恢复式怎么理解?是电压恢复时开关自动重合闸吗?失压保护功能其中就有防止再来电自动合闸的功能,这样不是完全相反了吗?还有现在哪些厂家哪些系列有自恢复式过、欠电压保护电器?

《住宅电气设计规范JGJ 242-2011》2012.4执行,其中第6.3.2每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。关于这个自恢复式怎么理解?是电压恢复时开关自动重合闸吗?失压保护功能其中就有防止再来电自动合闸的功能,这样不是完全相反了吗?还有现在哪些厂家哪些系列有自恢复式过、欠电压保护电器?
免费打赏
zhangxueyitumu
2013年09月26日 16:04:29
54楼
大部分断路器都有这样的功能
回复
duanyu1218
2013年09月26日 18:46:53
55楼
:L,涨姿势了。
回复
c168_com
2013年09月27日 00:38:15
56楼
本帖最后由 c168_com 于 2013-9-27 00:40 编辑

这个肯定是厂家做了工作。
都小厂出的,并且没有大电流的,一般在40A以下,继电器形式的,分断能力很有限,有的直接说明不能带电动机!
不如空开+过欠压脱扣保险。
回复
cgh5123
2013年09月27日 13:50:43
58楼
好像是强条哎,不设不行啊
回复
xym13685196738
2013年11月01日 11:23:54
59楼
自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V,频率50Hz,额定工作电流60A及以下的用户或负载。作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护。
主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。

●特性
1 单相线路发生过欠电压时切断线路,单相线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。
2 线路出现瞬态或暂态过电压时,保护器不产生误动作。
3 线路由于接点不实等故障出现电压不稳,或突然断电又突然来电时,保护器不接通线路。
4 线路故障电压为最高时,保护器自身不会被损坏。
5 保护器呈反时限动作特性,动作时间≤1s。
6 电压保护范围:40A以下0~450V,50/60A :0~600V。
7 耐受冲击电压:4kV(符合Ⅲ类电器的安全标准)。
8 保护器有双色发光二极管指示工作状态,绿色―正常电压指示,红色-过欠电压或延时指示。
9 外形模数化设计,导轨式安装。
10 接线能力:25平方毫米及以下绝缘导线。
●主要技术参数

1、工作电压:AC220V、频率50Hz
2、产品规格 :20A、32A、40A、50A、60A(阻性)
3、负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA、11KVA、13.2KVA
4、过压动作切断值:AC270±5V
5、过压恢复值:AC255±5V
6、欠压动作切断值:AC170±5V
7、欠压恢复值:AC175±5V
8、断电后送电延时:30±10秒
9、动作延时时间: ≤1秒
10、自身功耗:≤2W
11、电气机械寿命:≥10万次
12、外形尺寸:83×45×65mm(长×宽×高)。


●注意事项:

1、保护器第一次通电时需延时30±10秒后给负载正常供电。
2、保护器N线为零线,L为火线,不得接错。
3、在使用前请拧紧卡线螺钉,防止接触不良而损坏产品
4、停电后可能随时来电非常危险,无电气维修经验的人尽可能不要动。
回复
jhj909
2013年11月01日 17:24:05
60楼
很多厂家都有的!
回复
攀爬蜗牛
2013年11月01日 17:59:08
61楼
chinapwr 发表于 2012-3-20 00:26 貌似目前只有2个厂家有这种产品,一个是烟台三水电气,另一个不记得了。ABB的还没出来。北京广发电气
回复
扮猪吃老虎
2014年02月08日 18:59:56
62楼

学习了楼主!!
回复
mr_chen188
2014年02月09日 00:20:56
63楼
有空可以看看...
回复
yandeguang1989
2014年02月11日 10:52:15
64楼
施耐德的有吗?
回复