工地上的临电,L1 N L2 L3 PE 在一级配电箱,PE是怎么接的,和N线能重复接在一起么
工地上的临电,L1 N L2 L3 PE 在一级配电箱,PE是怎么接的,和N线能重复接在一起么
2楼
如果一级箱的前端线路没有使用漏电保护装置,那么该箱的PE线是从PEN线重复接地之处引出来的。
如果你的PE线是直接从变压器过来的话,则只能该PE线自己做重复接地。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2012-3-15 21:23 编辑 ]
回复
3楼
不必研究分流器上的压降,这点我可以明确的说明,分流器上的压降,在额定电流时也只有75mV!
关键是分流器上对地的电位,会不会对人产生触电的后果!
回复
4楼
兄弟,张冠李戴了!
回复
5楼
如果一级箱的前端线路没有使用漏电保护装置,则可以将PE线与N线复接在一起,但这没有多大意义,只是将之前的TN-C-S系统又还原成了TN-C系统。因此在不明情况的时候,还是不要复接在一起,如果有条件的话,只将PE线做一下重复接地就行了。
回复
6楼
从变压器出来之后就不能再接到一起了,但是可以重复接地。
回复
7楼
不管从那里接出来的 ,只将PE线重复接地。N线最好别和PE接在一起。
回复
8楼
N线只要和PE线分开以后,就不可以再接在一起了。不能出现TN-S-C系统。
回复
9楼
支持7楼!JGJ46-2005规定,末级箱的PE线要再次接地!
到了用电的箱上,箱内必须按TN-S系统做,PE与N严格分开!
回复
10楼
工地上的临电,L1 N L2 L3 PE 在一级配电箱,PE是怎么接的,和N线能重复接在一起么
--------各出线回路PE线从PE排上外引!!!
PE排与就近接地装置相连!!!
既然都已经形成了五线的TN--S系统,PE线就绝对不能与N线重复接在一起了!!!
否则就不是TN-S系统了!!!
再说了,按照临电规范配置,一级配电箱内必须有漏保,你敢讲PE与N相连,该漏保就敢跳闸,你根本无法用电!!!
其实问题非常简单,大家不要将其复杂化,楼主没有再谈接地!!!也不是在谈PEN线的接法!!!
况且,并不是所有临电系统的上级电源都是TN-C系统!!!是TN-S系统也很正常啊!!!
如果上级电源是TN-S系统,则上来就谈的PEN线就根本不存在!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-18 10:06 编辑 ]
回复
11楼
N线只要和PE线分开以后,就不可以再接在一起了。不能出现TN-S-C系统。
回复