我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。
我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。
2楼
我记得悬挑构件要强度达到100%才能拆模吧?施工单位明显违反操作规程!塌了的话只能重新浇了,没什么好办法。
回复
3楼
请设计院出方案 植筋 重新装模再浇筑把。
回复
4楼
请设计院出方案 植筋 重新装模再浇筑把。
回复
5楼
必须要重新浇筑
回复
6楼
我以前遇到板塌陷的情况是在砼浇筑的过程中,然后运用加支撑把它撑起来,你这个要看塌陷的程度,如果塌陷的程度不大的话,不需要从新浇筑。
回复
7楼
植筋,阳台部分重新浇筑
回复
8楼
什么施工单位啊 ?这种事情都能发生。悬挑部位一般都会非常注意的。同情楼主!
回复
9楼
我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。
恩需要重新支模
回复
10楼
仔细看看再说
回复
11楼
回复