求助啊,碰到这种情况要把整块板打掉重新浇筑吗?
dxl5218601202
2012年03月15日 17:11:21
来自于建筑施工
只看楼主

我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。

我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。
免费打赏
daqingluobo
2012年03月16日 10:16:14
2楼
我记得悬挑构件要强度达到100%才能拆模吧?施工单位明显违反操作规程!塌了的话只能重新浇了,没什么好办法。
回复
imissyoutt88
2012年03月16日 10:16:56
3楼
请设计院出方案 植筋 重新装模再浇筑把。
回复
liujy7
2012年03月16日 13:00:52
4楼
请设计院出方案 植筋 重新装模再浇筑把。
回复
sqkbest990007
2012年03月16日 13:10:18
5楼
必须要重新浇筑
回复
yp137831252
2012年03月16日 17:04:11
6楼
我以前遇到板塌陷的情况是在砼浇筑的过程中,然后运用加支撑把它撑起来,你这个要看塌陷的程度,如果塌陷的程度不大的话,不需要从新浇筑。
回复
justdoit2160
2012年03月16日 18:24:23
7楼
植筋,阳台部分重新浇筑
回复
cch80628
2012年03月16日 18:40:37
8楼
什么施工单位啊 ?这种事情都能发生。悬挑部位一般都会非常注意的。同情楼主!
回复
vc819397354
2012年03月16日 20:11:58
9楼
我这一个百来万的项目浇筑楼板完成约一小时后悬挑1.5M的阳台模板整块垮塌,现在其他部位混凝土已凝固,阳台部分的模板已拆除,施工方说是要重新支模浇筑,这要怎么处理?我算业主。
恩需要重新支模
回复
dayuan007
2012年03月16日 21:25:00
10楼
仔细看看再说
回复
lzsagxl
2012年03月16日 21:33:06
11楼
回复

相关推荐

APP内打开