1.到檐口大于24米.到屋面小于24米?算高层或是底层?2.一二层为单间(每间面积不大于300平方米)商业网点,3-6层为住宅.总体积大于10000立方米.设消火栓系统吗?规范?感谢每位指导者.

1.到檐口大于24米.到屋面小于24米?算高层或是底层?
2.一二层为单间(每间面积不大于300平方米)商业网点,3-6层为住宅.
总体积大于10000立方米.设消火栓系统吗?规范?

感谢每位指导者.
免费打赏
luojie2006
2004年03月06日 23:49:32
12楼
按高层计算
回复
老布什
2004年03月07日 00:10:36
13楼
我觉得你们每个人的回答都是欠考虑的,也包括,楼主的问题也有问题?
楼主你说到檐口是24米,3-6是住宅,那么你的最后一层是不是楼中楼啊,如果是的,那么按建筑的计算高度,是没有计算在内的,所以虽然你的高度已达到24,但是他的最后一层是不算的话,所以消防是不用按高层设计的
只按多层计算,
所以有能的话,你最好建议甲方把最后一层设为复式楼,这样按多层来设计,是很有价值意义的
我最近作的好几个工程都是这样建议甲方的
会审也没有说什么不可以的
回复
neardespring
2004年03月07日 01:45:16
14楼
先定性是否为商住楼,再定是不是高度体积达到消防要求。
回复
miaoguicheng1002
2004年03月07日 14:02:26
15楼
1、二层就不叫商业网点啦,规范说的是底层设有商业网点,敬请注意!
2、两层商店的体积是多少,超5000必设。不超也要设。
3、楼上各层住宅也要设。
4、最好和建筑商量降下高度,减少工程投资。
5、擦边球可以打,但要打得准;否则按严格要求。
6、消防可是命根子,千万别胡来,多和消防部门沟通,搞好关系;先请示,后画图,避免重复工作。
回复
hegy6363
2004年03月07日 14:06:24
16楼
很好
回复
kflxq
2004年03月23日 08:25:46
17楼
奖分赠送完毕
回复
zqs18
2004年04月13日 09:51:53
18楼
应该算多层,按《高规》高度算法是从檐口到室外地面的高度。
回复
ferry
2004年04月13日 10:17:01
19楼
1.底商为两层,不能按住宅以层数判断是否高层,应以建筑高度.本例属高层.2.当然要设消火栓而且底商要设自喷.3.建筑高度刚刚撞线,应与建筑专业协商,陈明利害,修改降高.否则得不偿失.
回复
xr-sz
2004年04月13日 16:44:55
20楼
1.是商住,《建规》要求高度算到檐口,高度超过,这个问题是建筑算错了,把高度降下来。2.要设消火栓,在“其它建筑”中超标准。
回复