浇筑大体积混凝土时有大量积水,应如何处理?积水处是否需要振捣?
zt7502202
zt7502202 Lv.2
2012年03月15日 11:12:39
来自于工地图片
只看楼主

浇筑大体积混凝土时有大量积水,应如何处理?积水处是否需要振捣? 暗柱应如何振捣? 如何避免一些质量问题~渗水点如何处理? 相片稍后上传~~忘记带数据线了,希望各位前辈多多指导。

浇筑大体积混凝土时有大量积水,应如何处理?积水处是否需要振捣?

暗柱应如何振捣? 如何避免一些质量问题~渗水点如何处理?

相片稍后上传~~忘记带数据线了,希望各位前辈多多指导。
免费打赏
xuweiwei1008
2012年03月15日 18:48:17
2楼
积水是哪里来的,原来基坑里面的,还是混凝土泌水?用自吸泵将积水排出,并振捣密实。如果是基础底板,就更应该将水排出了,容易发生渗水。
回复
zt7502202
2012年03月16日 08:31:14
3楼
桩边渗水导致有积水。
回复
hewei1981
2012年03月16日 11:26:44
4楼
如果是孔桩内出现大量水,以前我们的做法是将泵管插入混凝土内将整个桩打满,用混凝土将水及混凝土浆从孔内挤出,确保桩内的混凝土密实。浇筑完在观察到初凝,如果还有水就再浇筑一些混凝土。这种情况我遇到多次,本来桩内没有什么积水,但浇筑时出现了大量水。
在后面的检测时发现桩身承载力及完整度都合符要求。
如果是护壁桩漏的水吸走就好了
回复
zrs811129
2012年03月16日 16:36:24
5楼
首先应该分析积水是哪里来的,地下水,还是泌水?才能对症下药
回复
yp137831252
2012年03月16日 17:06:47
6楼
只需要保证浇捣密实就行。
回复
vc819397354
2012年03月16日 20:12:38
7楼
浇筑大体积混凝土时有大量积水,应如何处理?积水处是否需要振捣?

暗柱应如何振捣? 如何避免一些质量问题~渗水点如何处理?

相片稍后上传~~忘记带数据线了,希望各位前辈多多指导。
共振
回复
yanjunxu598
2012年03月16日 22:36:02
8楼
保证浇捣密实就行
回复
dreamingmen
2012年03月16日 23:09:50
9楼
分层浇筑。。。振捣密实
回复
shengyunbai
2012年03月17日 15:55:41
10楼
井点降水最好的方法
回复
原ydesign
2012年03月18日 11:08:22
11楼
降排水措施没做好的结果?
回复