商业建筑的裙楼可否超过24米?
xieshoulan
xieshoulan Lv.3
2012年03月15日 09:56:09
只看楼主

一个商业办公楼,限高100米,原来做的是五层裙楼,裙楼每层面积为3000方,裙楼高度不超过24米。后来甲方要求做七层裙楼,那就超过了24米,每层面积3000方,则应定义为一类高层的裙楼。————————这样裙楼还算是裙楼吗?而且在一类高层的裙楼上再加盖塔楼,可否?其临道路退缩的要求如何?

一个商业办公楼,限高100米,原来做的是五层裙楼,裙楼每层面积为3000方,裙楼高度不超过24米。后来甲方要求做七层裙楼,那就超过了24米,每层面积3000方,则应定义为一类高层的裙楼。————————这样裙楼还算是裙楼吗?而且在一类高层的裙楼上再加盖塔楼,可否?其临道路退缩的要求如何?

总平20120202-Model副本.jpg

免费打赏
winter_5
2012年03月17日 10:16:06
22楼
建筑新手,进来是学习的,很感谢楼下的回答者,我了解了
回复
gxgzlr770315
2012年03月17日 10:36:44
23楼
根据建筑规范条文执行
回复
hzhuahua
2012年03月17日 10:52:47
24楼
在此分清所谓裙房的界限,谢谢
回复
white73
2012年03月17日 11:29:00
25楼
一般没人做超过24米的,而且超过后的面积也不好用。
回复
gemini7677
2012年03月17日 11:31:10
26楼
裙房是高度不超过24米的与高层相连的附属建筑,所以不能按照裙房考虑了,应按照高规设计。
回复
jieda0893
2012年03月17日 12:43:32
27楼
1.下面部分超过24米。你这楼就没有神马群房和塔楼之称了。他就是一栋没有裙房的高层了。。整栋楼按照高规来做就是。。

2.不过这样整栋楼都得按高规来做,下面部分却才有7层,相对做裙房来说不划算的多,这个甲方欠考虑。。。(个人见解)。。。。要是我想必须增加建筑建筑面积,也只会考虑高层塔楼部分增多,也不去把裙房加高而按高规来做!!!------------前面这位讲得非常到位~!
回复
tdy6260
2012年03月17日 13:37:26
28楼
根据裙楼定义,超过24米就不叫裙楼了。
回复
kafei12011
2012年03月17日 16:19:21
29楼
超过24是可以的 ,但是裙楼要按照高层设计。要符合高规的。
一般不超过24,那个裙房是可以放低要求。
回复
dongdong84333
2012年03月17日 18:45:03
30楼
这是干什么啊
回复
tmx8978
2012年03月17日 19:16:40
31楼
应该不能吧!裙房是与高层建筑相连的建筑不超过24米的附属建筑。
回复

相关推荐

APP内打开