690v系统中控制电压为400v,一般用户都用690/400变压器变成230的,还有用户直接取690v的一根和N线。这两种有什么区别?在线等答案
690v系统中控制电压为400v,一般用户都用690/400变压器变成230的,还有用户直接取690v的一根和N线。这两种有什么区别?
在线等答案
免费打赏
一指慢
2012年03月18日 11:29:48
12楼
请教老鼠区管:
为何“ 经过隔离后,可靠性更高”?
回复
zyz8438
2012年03月18日 12:27:54
13楼
所谓隔离,就是副边与原边完全隔离,没有直接的电的联系。变压器的副边的N不接地,那么作为控制电源可靠性大大提升。当变压器输出侧发生一点接地时,不会跳闸,控制电源不会消失。