690v系统中控制电压为400v,一般用户都用690/400变压器变成230的,还有用户直接取690v的一根和N线。这两种有什么区别?在线等答案
690v系统中控制电压为400v,一般用户都用690/400变压器变成230的,还有用户直接取690v的一根和N线。这两种有什么区别?
在线等答案
2楼
我到现在还没有用过690v系统
回复
3楼
“690/400变压器变成230的”?
回复
4楼
区别是:前者隔离,后者不隔离。
回复
5楼
你是说690/400之后,采用两根火线作为控制电源吧!说成是230,不规范!
回复
6楼
采用直接取690v的一根和N线,这样是一根火线加零线的400V,如果加变压器的400V为两根火线。我司做风电箱变都是采用加690/400的变压器后者方式。。。
回复
7楼
对,说到点子上了!
回复
8楼
哦 使用方面没什么大的区别是吧
谢谢
回复
9楼
690V这一电压等级一般多用于工矿企业,多为中性点非直接接地系统,所以中线点一般不取线。。一般控制电源是通过控制变得来。。
回复
10楼
690V的开关,你拿到高原5000米,使用电压刚好就是440V
回复
11楼
电压一致,在使用上区别不大。但是经过隔离后,可靠性更高。
回复