混凝土结构施工图
hzphy
hzphy Lv.4
2006年10月05日 02:53:51
只看楼主

软件简介: 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 附件名:20061051159988030980.zip 文件大小:11532K (升级VIP 如何赚取土木币)

软件简介:

混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图



附件名:20061051159988030980.zip

文件大小:11532K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hzphy
2006年10月05日 02:58:10
2楼
混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图是一个很详尽的电子书籍,是施工、设计、监理人员的好帮手!!!
回复
flll
2006年11月05日 19:49:09
3楼
真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受,谢谢啊.
希望楼主继续发扬这种无私奉献的精神,继续努力努力再努力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
真是感谢楼主把这么好的东西发上来让大家共同享受,谢谢啊.
希望楼主继续发扬这种无私奉献的精神,继续努力努力再努力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
xielihui
2006年11月08日 11:21:40
4楼
好东东
回复
changfuch
2007年08月15日 15:24:44
5楼
1、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。
2、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。
3、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。
4、对于迎水面保护层为50mm的混凝土墙,应在50mm内增设Φ8#150双层双向的钢筋网片,以减少混凝土的收缩裂缝。
5、对于梁高的取值,应该考虑建筑空间的需求,要和建筑协商好净高要求。
6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为:
①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。
②350宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。
③主梁加宽,有利于次梁钢筋的锚固。
7、对于柱的大小,应该尽量做到按轴压比控制,轴压比相差不宜大于0.2,当建筑有要求时,应和建筑协商好该问题。
8、对于高层建筑,顶层板考虑到刚度突变很大,宜加厚到150mm,应充分分析计算结果,判断结构类型。
9、梁配筋时,应充分考虑梁的锚固长度,特别是次梁,应尽量满足图集要求。
10、板配筋时,应注意Ⅰ级、Ⅱ级钢的区别(是否有弯钩),以及板厚不同时,千万注意不能把钢筋拉通。
11、画大样图时,一定要对照建筑大样图和立面图,以达到建筑的里面要求。
12、梁配筋时,应注意腰筋的设置,单侧腰筋应大于 0.1%bhw。
13、柱配筋时,应同时满足配筋率、箍筋、主筋、角筋、最小体积配筋率的要求。
14、后浇带应按新规范加强。
15、高层建筑中,楼板开大洞后,宜按JGJ3-2002第4.3.8条加强。
16、剪力墙墙肢截面高度不宜大于8m,否则应开结构洞。
17 施工起拱:求出短期挠度(1\2长期)再带入规范求出起拱值
18 外露以及天面板需有抗渗防裂的考虑,按弹性法计算 一般用一级8号间距200拉通,其余由计算另加;抗裂筋越小越密越好,可人为要求增加凳子筋,以增加刚度.
19 悬挑梁定要注意面筋的加强,箍筋全长加密,验算挠度,尤其是大于1米长度的.
20 连梁超限问题:连梁多短而刚 刚度折减,可直接减去梁高,模拟刚度折减,用算出来的梁内力安在原高梁之上配筋验算
21 地下室集水井与承台不能重合,应先由建筑初定,再结构核对,最后提交建筑设备配合
回复
liujun_1999
2008年01月07日 22:30:12
6楼
非常感谢楼主得无私奉献,大家好好学习,楼主也再接再厉。
回复
lenga8a8
2008年04月12日 21:41:36
7楼
回复
gglau6
2008年04月14日 13:48:08
8楼
非常好的一套资料,希望楼主再接再励
回复
duizhang78
2008年04月16日 17:15:17
9楼
vnllksjgtrhgtrnbndgjlksmdksnfjbmvkrnmbkrnmkbnmkrbnkrtnbkrnbknrbkrnbknkfnbkrnbkrnbkrnnjwecbnejbnbcjewbcej
回复
lenga8a8
2008年04月29日 23:08:59
10楼
回复
ydf240
2008年11月26日 15:38:25
11楼
这本书我找了很久,终于在这里找到了,谢谢楼主的分享!共同进步!
回复

相关推荐

APP内打开