对于楼板开裂的问题如下:
一叶偏舟
2012年03月14日 16:39:16
来自于建筑施工
只看楼主

1:产生的原因是什么?2:有补救的方法吗?什么样的方法?3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?4:怎么预防?5:是否影响板结构?6:谢谢你们的回答!!

1:产生的原因是什么?
2:有补救的方法吗?什么样的方法?
3:需做防水吗?什么样的防水材料成本低而且效果好?
4:怎么预防?
5:是否影响板结构?
6:谢谢你们的回答!!

DSCN0014.jpg


DSCN0019.jpg

免费打赏
一叶偏舟
2012年03月17日 09:01:15
32楼
感谢大家的回答,谢谢!!
回复
一叶偏舟
2012年03月17日 09:02:52
33楼

那可得恭喜你啦,呵呵
回复
xieruixu
2012年03月17日 09:31:24
34楼
看你的照片好像混凝土强度很低,上面加载过早,或拆模过早形成龟裂。这样的龟裂已经影响结构安全了,不会验收通过的,最好的办法砸掉重新浇筑。
回复
a285747963
2012年03月17日 09:44:13
35楼
回复
xiaozhu0527
2012年03月17日 11:03:15
36楼
嗯,你说的很有道理,但是我还是有点不明白,一般这种裂缝都不是很宽,如果用水泥砂浆处理的话,观感是不是很差,而且粘接性能好吗?用不用在裂缝处处理一下啊,比如剔凿什么的,然后注胶啊,最后在水泥砂浆施工呢?求解答,谢谢!!!
回复
zs01123
2012年03月17日 12:44:51
37楼


说的很具体
现在施工为节省成本,一般只用2套板模板。
为抢工期,砼刚凝固、甚至还没凝固,就开始上人施工,吊放钢筋、钢管等重物,直接造成砼内部产生裂缝;拆模时间过早,更是加剧裂缝的产生。
回复
song135610
2012年03月17日 13:26:51
38楼
1、水灰比过大,粉煤灰掺入量超标。
2、增加荷载过早或料物集中堆放过多。
3、养护不及时未覆盖塑料薄膜养护或者没有二次抹面。
4、线管集中设置。
5、采用注浆处理,不用做防水。
回复
zsj023509
2012年03月17日 16:19:17
39楼
这种情况 是砼养护不到位或砼在成型过程中上部都到过大的应力所产生的,处理办法就是用环氧树脂注胶堵封。
回复
ai0huazai
2012年03月17日 19:08:32
40楼
原材配合比、冷缝、浇捣、养护、提前上荷载。总有环节出问题了
回复
杯酒人生
2012年03月17日 19:28:13
41楼
跟拆模太早也有关系,我这儿就是拆模太早了也出现这种情况
回复