关于GGD的开关柜选用隔离刀闸和母线的问题
55875375
55875375 Lv.2
2006年10月04日 18:58:02
只看楼主

我这里需要改造一个低压配电室,原来是BSL的很老的柜子,现在想用GGD的,问几个关于GGD低压开关柜的问题:1、GGD使用的隔离刀闸什么型号合适?有几种?能在门上操作(不开门)吗?2、配1000 KVA 变压器用多大的母线合适?要考虑多大程度的余量?单母线还是双母线?3、现在的低压封闭母线槽性能过硬吗?国内成熟生产的都有哪几家?4、GGD的柜子,上母线是3P还是4P?

我这里需要改造一个低压配电室,原来是BSL的很老的柜子,现在想用GGD的,问几个关于GGD低压开关柜的问题:
1、GGD使用的隔离刀闸什么型号合适?有几种?能在门上操作(不开门)吗?
2、配1000 KVA 变压器用多大的母线合适?要考虑多大程度的余量?单母线还是双母线?
3、现在的低压封闭母线槽性能过硬吗?国内成熟生产的都有哪几家?
4、GGD的柜子,上母线是3P还是4P?
免费打赏
shanbobo1028
2006年10月04日 22:10:57
2楼
刀开关HD13BX-2000/31
回复
55875375
2006年10月05日 10:47:49
3楼
多谢。是那种柜门上留一个小孔,使用活动把手的?

还有一个问题,安装2路隔离、2路630A框架式断路器方案的柜子,柜内有空间安装2只电表吗?电表和电流表是否能共用1路电流互感器?我是内部计量,和供电局没关系。
回复
wyj-234
2006年10月05日 11:58:09
4楼
1、GGD使用的隔离刀闸什么型号合适?有HD系列旋转式刀开关,能在门上操作,不需要开门 。
2、配1000 KVA 变压器用多大的母线合适? 铜母排 10*100 单母线 或60*80双母线
3、现在的低压封闭母线槽性能过硬吗?国内成熟生产的都有哪几家? 顶母线不需要封闭母线,自己装。变压器进线可选用封闭母线,国内生产都可以用,但需要在安装前进行检测。
4、GGD的柜子,上母线是3P还是4P? 3P和4P都可以。
回复
lilongji659
2006年10月05日 20:52:11
5楼
1米宽的柜子完全可以完成,加计量加电流表用一组互感器没有问题~!
回复
wqsabb
2006年10月06日 09:32:50
6楼
1、GGD使用的隔离刀闸什么型号合适?有QA系列刀开关,能在门上操作,可以开门 。
2、配1000 KVA 变压器用多大的母线合适? 铜母排 10*100 单母线
3、现在的低压封闭母线槽性能过硬吗?国内成熟生产的都有哪几家? 顶母线不需要封闭母线,自己装。变压器进线可选用封闭母线,国内生产都可以用,但需要在安装前进行检测。
4、GGD的柜子,上母线是3P还是4P? 3P
回复
qixw999
2006年10月06日 10:01:35
7楼
1.HD13BX-2000A/31。
2.TMY-10×100。
3.不清楚。
4.根据系统不同有3和3+1,一般零排在下面。
请参考!
回复
ccc678
2006年10月06日 12:02:47
8楼
支持
回复
y1y2y3y4y5
2006年10月06日 16:58:27
9楼
1 HD13BX系列旋转刀开关。
2 铜母排10*100就可以。
3 可在网上搜一下,质量一般没问题,再使用前可做一下测试。
4 3P,4P均可以可与生产厂家联系解决。
5 最后一个问题,选1000MM宽的柜体没有问题。
回复
renshenghebi
2007年10月26日 10:05:33
10楼
学习中,谢谢。
回复
abc52614
2008年07月03日 11:13:13
11楼
1,HD,HS系列旋转式开关
2,单母线TMY100*10,或双母线TMY80*6
3,很多,样本有
4,3P,4P都可以

[ 本帖最后由 abc52614 于 2008-7-3 14:02 编辑 ]