有个药品包装车间,有个印刷间尺寸23m*12m,层高5m,十万级洁净标准,房间放一台八色印刷机,在预留一台位置。单台设备需配置一台28000m3/h-32000m3/h的排风机和一台20000m3/h-28000m3/h的环保排风的排风机。请问这个房间要配置多大送风量,房间排风口布置方面等还有什么需要注意的问题,请各位达人指教,多谢。另该洁净车间有一千多平方,做一台机组风量是否过大?经沟通,业主生产时洁净空调不会常开。
这么大的排风量,好像有点不对吧.一般在设计
净化工程中的空调时,有多大的排风就要补充多大的新风才行,有这么大的排风,空调的风量得多大,能耗也是巨大的.
回复
13楼
先回答楼上的问题,送风排烟的单位是正确的,就是M3/H
印刷间的排烟量为23*12*60,送风再*2
至于洁净车间,1000平米多,最少应该划分排烟分区3个吧,一般排烟分区不宜大于500M2最好布置三组,要不就是风机选用麻烦,过大,风管的面积也会过大,之设置一个机组,我估计的1600/830的风管
回复
14楼
学习
回复
15楼
还没见过这么大风量的排风系统 ... 学习下
回复
16楼
我现在手头遇到的也是这样的印刷车间,业主要求全排,排异味,其实这个排风量主要是各印刷单元干燥排风的总排风量,厂家的技术要求是要做风管通到楼顶上的!
只是这样全排的空调不好配,比原先预计的冷量要大好几倍,而且得走水媒介,其实我一直是习惯用氟机的,方便,造价也不高!
现在空调方案还没选定,郁闷着呢!