【请教】工厂车间配电板的问题
changce
changce Lv.2
2012年03月13日 22:18:44
只看楼主

多次看到机械加工工厂使用木板作为配电板,也就是将电气控制开关、插座、漏电保护器等安装在木板上,然后把木板钉到墙壁上。总觉得不安全或不正确,但就是不知道上述做法不符合哪些规范或标准的哪些条款。

多次看到机械加工工厂使用木板作为配电板,也就是将电气控制开关、插座、漏电保护器等安装在木板上,然后把木板钉到墙壁上。
总觉得不安全或不正确,但就是不知道上述做法不符合哪些规范或标准的哪些条款。
免费打赏
dianqipanli
2012年03月14日 04:50:45
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》6.2.8;
3.箱(盘)不采用可燃材料制作;
《施工现场临时用电安全技术规程》8.1.7:
配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃材料制作,钢板厚度应为1.2——2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
8.1.9:
配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘安装板上,然后方可以整体紧固在配电箱、开关箱体内。
金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。

[ 本帖最后由 dianqipanli 于 2012-3-14 05:08 编辑 ]