因厂用电通过电抗器与发电机出口相连,想给其中由电缆引至架空线后到泵房的6kv干变,6kV干式变容量500kVA,为防架空线路故障影响到发电机运行请问隔离变压器如何选择,布置在哪,是布置在6kV电源开关室,还是布置在架空线的出线杆处,有朋友知道么,有没有哪位有类似的图纸供我参考下,谢谢。我的qq邮箱 821852152@qq.com

因厂用电通过电抗器与发电机出口相连,想给其中由电缆引至架空线后到泵房的6kv干变,6kV干式变容量500kVA,为防架空线路故障影响到发电机运行请问隔离变压器如何选择,布置在哪,是布置在6kV电源开关室,还是布置在架空线的出线杆处,有朋友知道么,有没有哪位有类似的图纸供我参考下,谢谢。我的qq邮箱 821852152@qq.com
免费打赏
lingxuct
2012年03月14日 06:51:43
2楼
看变压器在哪安装方便,从原理上讲,越靠近发电机越好。
回复
mqli2004
2012年03月15日 16:09:26
3楼
那就靠近发电机安装。