求教单层厂房窗间墙问题?
crazyfordog
2006年10月03日 20:37:56
只看楼主

我做现浇框架的单层厂房(12×30),我们这抗震烈度8级,柱距6M,跨度6M。比如我在柱距6M两柱子中设置窗子,两边到柱子轴线距离900,我打算开设了两个1800宽,2100高的窗子。宽度方向即:900×2+1800×2+600(窗间墙)=6000。想请问这600的窗间墙是否能设置,如果能的话有请问600是不是太少了有,没有要求其长度多少?如果不能设置,是不是做成1800×2100的大窗子呢?请大哥们帮帮小弟,万分感谢!!!!!!!

2006年10月05日 14:59:05
2楼
我认为窗间墙太小了.
可参照砌体规范的要求进行考虑,并进行高厚比验算.