【讨论】关于民规中7.5.3节中关于四极开关选用问题
红苹果
红苹果 Lv.14
2012年03月13日 17:57:37
只看楼主

我想大家对这个话题应该也很感兴趣吧,欢迎发表下你的意见:7.5.3 三相四线制中四极开关选用,应符合下列规定:1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使用这些电源并联;2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;4 TT系统电源进线开关应采用四极开关;5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关;

我想大家对这个话题应该也很感兴趣吧,欢迎发表下你的意见:

7.5.3 三相四线制中四极开关选用, 应符合下列规定
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使用这些电源并联;
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统电源进线开关应采用四极开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关;

针对以上7.5.3条的5小条,欢迎大家讨论下看法。有部分检查图纸的认为不符合以上几条规定的都得选择3P的开关,当然除了带漏电保护功能的选择4P的开关。以往画图的时候没碰到过类似问题,检查图纸的对4P开关选择也没有提出疑问。现在出的图纸,老总检查的时候就要求,选择3P的开关。
一个小办公楼,TN-C-S接地系统型式,底层计量箱进线选择的是4P带漏电保护的开关,出线是选择的是4P的开关。老总要求除进线带漏电保护功能的断路器用4P外,其他的都用3P,理由就是《民规》的7.5.3条规定。
以往,本院及其他院有选4P的也有选3P的,都能通过审图中心审核。但民规这一条语气是用的 “应符合下列规定”
免费打赏
mqli2004
2012年03月14日 10:53:27
12楼
“那么后面如果是3P的,N线不断,检修时候是否会出现N线带电击人情况?”
为防止出现此情况,应做好等电位连结。
回复
f90f
2012年03月14日 11:20:15
13楼
进线重复接地。就算相线对地短路故障。N线及PE线上产生的电位差都有可能大于50V。但是设计时对于接地故障碰壳之类的因素要考虑进去。所以为什么竖井和机房要做局部等电位连接,PE排子都结一次地。那么除非用手直接拿到N线或者相线。在故障情况下是不会发生触电事故的
回复
zzhspeed
2012年03月14日 12:02:15
14楼
经考据,断开N并不违反规范,但在TN-S时一般N线对地电位差不大,此时为了避免增加断零风险,宜采用3P开关。
参见GB50054-2011/条文说明3.1.15
本条对在某些条件下选用具有中性线的开关电器(四极)作了规定,但这并不是说只是在这些条件下应该用具有中性极的开关电器。其他情况下,开关极数的确定,应由技术人员根据本规范规定和工程的具体情况来决定。应该说明的是如果选用了具有中性极的开关电器,而中性极发生故障,这也是我们不愿意看到的。
回复
宝来
2012年03月14日 12:24:10
15楼
王厚余老师在2010年来我们这里宣贯他的建筑物电气装置500问里面对4极开关的用法有比较明确的说法
回复
muyuyao
2012年03月14日 15:04:21
16楼
关键是这个系统在接设备时它是什么接法,如果它的PE和N同时接了设备的金属外壳,不管它前面怎么接,他都是TN-C系统。


----------不赞同!!!

TN-C系统的四线进线,进来的PEN线在总柜处先重复接地,后面形成TN-S系统,分别形成PE排和N排,五线出线,不是总进线为漏保,就是各分支回路带漏保!!!

在这种情况下,你的N线能接设备的金属外壳吗???!!!

一接,总柜处漏保必跳无疑!!!

你能说这时又回到了TN-C系统吗???!!!
回复
muyuyao
2012年03月14日 15:07:34
17楼
一个小办公楼,TN-C-S接地系统型式,底层计量箱进线选择的是4P带漏电保护的开关,出线是选择的是4P的开关。老总要求除进线带漏电保护功能的断路器用4P外,其他的都用3P,理由就是《民规》的7.5.3条规定。

----------赞同你老总的观点!!!

我见过不少设计院的上千份图纸,似乎没有见过出线断路器用4P的!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-3-14 22:26 编辑 ]
回复
shmilyr123
2012年03月14日 15:10:46
18楼
我想请教一个问题,这里面带漏电保护的用4P开关,是必须用还是可以选择?能不能采用3P带漏保的呢?例如电机类的。。
回复
muyuyao
2012年03月14日 15:17:38
19楼
N是没有电压的,这就是N加不加开关都没有多大作用

---------完全错误!!!

N线是完全可能有电压的!!!

除了楼主所列出的那五种情况,其他场合的N线都不应加开关!!!
回复
muyuyao
2012年03月14日 15:21:11
20楼
我想请教一个问题,这里面带漏电保护的用4P开关,是必须用还是可以选择?能不能采用3P带漏保的呢?例如电机类的。

-------民用住宅肯定需要N线!!!

所以,总进线处绝对不能使用3P漏保!!!

否则,3P漏保必跳闸无疑!!!
回复
shmilyr123
2012年03月14日 15:24:13
21楼
请教一下,“没见过出线用3P的”什么意思啊?
回复

相关推荐