系统调试前的管道冲洗该怎办,不能带着设备运行,可这样末端该怎么处理,还有盘管前的过滤器是不是应该全部清洗一遍,这样工作量会很大,加上设备在吊顶内,难度加大...该怎么办???/
系统调试前的管道冲洗该怎办,不能带着设备运行,可这样末端该怎么处理,还有盘管前的过滤器是不是应该全部清洗一遍,这样工作量会很大,加上设备在吊顶内,难度加大...
该怎么办???/
2楼
同样的问题也一直在困扰着我啊
不是我不愿意在末端作联通,实在是经手的哪一个工程都是特别的紧,没有充裕的时间去做连通管
看看大家有没有什么好方法?
回复
3楼
是 我原来是把软接连起来 虽不经过盘管 但过滤器还是得清洗 且工作量太大
回复
4楼
个人看法
实际的办法是:打压实验后,放水冲洗一次,再二次充水并入系统循环.
看系统的过滤设备情况,最好多设计过滤网,
每2小时检查一次过滤网,最少有24小时的循环段
过滤主要点:冷冻.冷却.热水水泵进口.冷却水塔进口.主机水系统进口.母管上水点.等
多运行多过滤有很好的效果,其次多在各排水点做排污处理.
--------希望有帮助
回复
5楼
4楼的说的,正是我以前所做的
可我总觉得实在是不得已的做法
这不,这个项目的监理就不干,非得要我把所有末端都联通,我也没有搭理他
真的是没有那么多时间
回复
6楼
但是过滤器还是要清洗的
要不然的话,将来系统运行起来,整个楼宇的空调部分弱电控制系统就不是真的在有效运行了
而且系统调试也不好弄
这个马虎眼可不能打
回复
7楼
这个问题我真不知道有什么好的解决办法 希望大家多多指点
回复
8楼
正确的方法是要求在进出管道之间增加旁通阀门。平时使用时候是关闭的,在需要冲洗试压时候打开该阀门并把设备的进出管阀门关闭。增加这个阀门的做法在日后系统冲洗过程中更显有用,特别在空调系统的出机出入口总管必须增加。
回复