因为现场管理不慎,整个系统已全部安装了暗杆闸阀,甲方和监理均要求换明杆,但项目验收在即,查了高低规和给排水设计规范好像都没有明文规定,请各位大侠指教在哪本规范中有依据,十万火急,谢谢!!!
因为现场管理不慎,整个系统已全部安装了暗杆闸阀,甲方和监理均要求换明杆,但项目验收在即,查了高低规和给排水设计规范好像都没有明文规定,请各位大侠指教在哪本规范中有依据,十万火急,谢谢!!!
2楼
楼主哪里的
差一下你们那里有没有《消防检测技术规程》?
不过用暗杆实在是不好,是开 是关 谁能看的出来?
不行你就在每个阀门处挂个牌子“常开”标示一下!~ 就意思这阀门是常开的
回复
3楼
标识牌已挂,但开关状态不明,这我也明白,只是现在要找依据,pangjiang27
说的《消防检测技术规程》是强条吗?
回复
4楼
江苏检测规程里的要求:系统管网中设置的阀门应保持常开并有明显的启闭标志。
他们让你改,拿出规范给你看!~
还是沟通出了问题……
回复
5楼
你这个不好说了,高规7.4.4条文解释说了,要求阀门有明显的启闭标识,如明杆阀门,沟通下!!
回复