如题。请问钢筋用作箍筋的抗剪强度最大限制为360MPa,不能过大的原因是什么?谢谢
如题。
请问钢筋用作箍筋的抗剪强度最大限制为360MPa,不能过大的原因是什么?
谢谢
2楼
规范哪里有规定?
回复
3楼
抗剪、扭构件的箍筋抗拉强度最大限制为360MPa,是为了防止斜裂缝过大。
回复
4楼
最根本的原因是这类钢筋工程应用经验和试验数据较少,在不远的将来都会有所调整。
但现阶段的设计必须严格执行规范!
回复
5楼
为了防止斜裂缝过大。所以,在我们混凝土规范中没有计算受剪、扭构件裂缝宽度的要求和公式,而有受拉、受弯构件裂缝宽度的要求和计算公式。
回复
6楼
混凝土结构设计原理好像里面有说过,如果钢筋超过HRB400,在受拉情况下,混凝土已经受拉破坏,钢筋受拉强度在高也没有用了,混凝土已经破坏了,钢筋无法达到屈服强度。
回复