【紧急求助】室内消火栓系统闸阀选型问题,甲方和监理均要求换明杆
逸风
逸风 Lv.3
2012年03月13日 15:54:01
只看楼主

请问,室内消火栓系统的闸阀要采用明杆闸阀在哪个规范里有明文规定?

请问,室内消火栓系统的闸阀要采用明杆闸阀在哪个规范里有明文规定?
逸风
2012年03月13日 16:22:00
2楼
因为现场管理不慎,整个系统已全部安装了暗杆闸阀,甲方和监理均要求换明杆,但项目验收在即,查了高低规和给排水设计规范好像都没有明文规定,请各位大侠指教在哪本规范中有依据,十万火急,谢谢!!!
回复
gongziqing00
2012年03月14日 17:58:07
3楼
规范我没找到,但在施工说明中有明确说到:
消防给水管道所有阀门应有明显的启闭标志
回复
wangxiaowei6
2012年03月15日 15:29:28
4楼
<建筑设计防火规范> GB50016-2006,8.4.26条规定的,阀门应有明显的启闭标志或信号。
回复
w-jwei
2012年03月15日 17:10:13
5楼
高规的条文解释也说了,阀门要有明显的启闭标志,比如明杆阀门!!
回复
lizuyun3376062
2012年03月17日 09:27:08
6楼
回复
jungegetm
2014年12月01日 22:04:42
7楼
也帮不上什么忙。估计还是要请教厂家来解决这个问题。上面的答案已经接近大半的真理了。不是一定要换,而是一定要标志明显。
回复
ysccss
2014年12月02日 10:45:20
8楼
好资料,谢谢!
回复
kl51197
2014年12月09日 12:52:27
9楼
分明就是故意刁难你的吧,是不是没有给他们(甲方、监理)红包啊。
明杆和暗杆贵。明杆可以直接看出来,阀门“启闭状态”。
暗杆,你在哪里调一个牌子,只要消防队关系过硬,还是没有问题的。
不是包干价,那就办签证无所谓啦。
回复

相关推荐

APP内打开