近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下: 已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量2000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量? 恳请高手赐教! 希望大家共享高手指点! 下为两次测试数据,敬请高手探讨! 也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下:
已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量2000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量?
恳请高手赐教!
希望大家共享高手指点!
下为两次测试数据,敬请高手探讨!
也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
2楼
5次谐波高,这个不太懂
回复
3楼
设备为扎机,之所以电流高;
数据请高手指点!
回复
4楼
设备为轧机谐波含量是很高的,需要配置无功补偿及滤波装置。对于5次谐波一般都是选择电抗率6%的电抗器,电容的选择是变压器容量的30%。2000kva可以选择600kvar的补偿容量。具体方案厂家会帮你解决
回复
5楼
关注中......
回复
6楼
在顶下,看有没有人提供点方法。。。。。
回复
7楼
谐波治理这个课题很有实用价值,我也很想学习学习,请高手们帮助。
回复
8楼
关注中!!!!!
正需要...
回复
9楼
关注中,学习学习。
回复