机组带主变零起升压操作:如果微机励磁调节屏上的‘系统电压跟踪’不退出来,机组和主变的电压能否升至额定值?升压过程中会不会出现异常?能否说一说理由,期待你的答复。
机组带主变零起升压操作:如果微机励磁调节屏上的‘系统电压跟踪’不退出来,机组和主变的电压能否升至额定值?升压过程中会不会出现异常?能否说一说理由,期待你的答复。
2楼
要退出来,这时候系统电压没有正确的测量值( 所测值就是励磁以后的机端电压值,在不断升压中)
而且零起升压一般都是要手动缓慢升压的,如果在跟踪系统电压那么怎么零起升压呢?
而且零起升压一般是不确定发电机或变压器的绝缘水平才要求做的,比如新机组安装完毕,机组过电压,机组差动动作等情况下做的,跟踪系统电压试验就失去意义了
回复
3楼
楼上说的不错,,
但还有一种情况
对主变另升分为两种情况,楼上所说的情况是慢速另升,你所说的很对
还有一种是快速另升,这种情况用的很多,比如主变正常停役无故障或无大修时,这时候的主变投入前往往不用做慢速另升试验,但为了避免主变投入时的较大冲击,以对主变和系统的不利影响,所以采用快速别升,也就是发电机主变的电压是随发电机的建压速度加到全压的,这个过程大约3--8秒左右,这样将不会 产生励磁涌流。
在快速别升时可以不用退出系统电压跟踪,这时候调节器加的电压为额定电压,系统电压跟踪建压是这样的,,如果变压器低压母线有电压则跟踪这个电压,母线无压时则建立额定电压。
回复
4楼
明白了,谢谢楼上两位兄弟的答复。也就是说‘系统电压跟踪’在正常联网(快速零升)操作,可以不退出;在检查设备故障(慢速零升)就一定要退出进行操作。我们的现场规程制订的均是一定要退出操作。
回复
5楼
退出后用恒励磁方式也可以,不过建压后和额定电压有一定的偏差
回复