究竟是谁的责任
shurenzzh
shurenzzh Lv.3
2006年10月02日 11:01:24
来自于行业脉动
只看楼主

一个建筑工地上的事,就是做水电的不是铺管吗?(穿电线的PVC管)他们铺好以后,搞弱电的在穿网线的时候,有的穿不进去,想过好多办法都不行。最后只能是在墙上切槽敷设了,但是现在这个费用应该又那一方出呢?由搞水点的呢?还是弱电的?还是由甲方呢? 望大家谈谈自己的看法。

一个建筑工地上的事,就是做水电的不是铺管吗?(穿电线的PVC管)
他们铺好以后,搞弱电的在穿网线的时候,有的穿不进去,想过好多办法都不行。
最后只能是在墙上切槽敷设了,但是现在这个费用应该又那一方出呢?
由搞水点的呢?
还是弱电的?
还是由甲方呢?
望大家谈谈自己的看法。
免费打赏
fengnaiping
2006年10月02日 12:39:26
2楼
我认为应该由搞水电的出,因为搞这行要是铺管道的话它一定有要求要预留有一定的空间的,如果没有要求的话那就只能冤甲方没有通知它们了。
回复
shurenzzh
2006年10月03日 13:31:07
3楼
那个管子是1.6的在墙上暗敷。有的饿管子就里边好象是掉进去东西了,堵住了,穿不过线。
回复
crazyboy
2006年10月03日 16:31:23
4楼
土建施工时预埋的管,到后期穿线的时候是会出现穿不过线的情况。不过有时是建筑设计院的人在设计时管弯太多,管是铺上了,线可穿不动。
回复
t800
2006年10月04日 11:54:42
5楼
当然是做管施工的出,做弱电的要的是结果---管子通。
回复