低压塑壳断路器的脱扣器问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年10月02日 09:49:40
来自于断路器
只看楼主

今天看到一个低压塑壳断路器的样本,其上面写的脱扣器的方式把我弄迷糊了,那位大侠帮忙解释一下:样本上说脱扣方式有分励脱扣器,而这个分励脱扣器又分为瞬时脱扣器和复式脱扣器。什么叫分励脱扣器?什么叫瞬时脱扣器?什么叫复式脱扣器?各用在什么地方?如给一台电动机配电用什么脱扣器?如一般配电用什么脱扣器?

今天看到一个低压塑壳断路器的样本,其上面写的脱扣器的方式把我弄迷糊了,那位大侠帮忙解释一下:样本上说脱扣方式有分励脱扣器,而这个分励脱扣器又分为瞬时脱扣器和复式脱扣器。什么叫分励脱扣器?什么叫瞬时脱扣器?什么叫复式脱扣器?各用在什么地方?如给一台电动机配电用什么脱扣器?如一般配电用什么脱扣器?
免费打赏
wanpeng0374
2006年10月04日 16:19:13
2楼
脱扣器分好多种,不过细揪名称根本旧没什么用.
回复
sydyzjl
2006年10月05日 09:18:38
3楼
1、楼主所指的分励脱扣器在塑壳断路器中应为电流脱扣器,一般分为瞬时脱扣器及复式脱扣器。瞬时脱扣器又叫电磁式脱扣器,即只要电流达到动作值立刻动作(实际上就是一电磁铁)一般作短路保护用;复式脱扣器又叫热电磁式脱扣器,是在瞬时脱扣器的基础上加上双金属片,构成反时限过载保护,即复式脱扣器既有短路保护又有过载保护。例如一只DZ20y-100塑壳断路器中,瞬时脱扣器一般表示为DZ20y-100/2300,而复式脱扣器为DZ20y-100/3300
2、分励脱扣器只是塑壳断路器中的一个附件,供电动分闸用,一般表示为DZ20y-100/3310。
3、电动机保护用断路器一般应选用带复式脱扣器电动机保护用断路器,一般表示为DZ20y-100/33002,其中“2”表示电动机保护类型,其瞬时脱扣电流为12In(即12倍额定电流)。一般配电用断路器可选瞬时或复式脱扣器,一般表示为DZ20y-100/3300或/2300。
回复
tgzdb
2006年10月07日 18:28:25
4楼
十分感谢3楼的热心回答,建议斑竹给3楼加分!
回复
lyq13703983100
2006年10月08日 09:18:03
5楼
请注意:如果你的电动机属于消防等应急负载,应选用DZ20Y-***/2308之类的瞬时脱扣器!
回复
caoqq
2006年10月08日 09:36:38
6楼
顶,学习了。
回复
梁栋永
2006年10月08日 10:27:44
7楼


消防应急的电动机要装脱扣器,符合消防安全条例吗...
消防应急设备不是说:在火灾发时,,消防设备不得自动停机,断电.只能报警不能跳闸
回复
yyq_8076
2006年10月09日 08:13:20
8楼
很好
回复
zwjsdau
2008年08月07日 10:41:22
9楼
2008年08月07日 12:31:26
10楼
分励脱扣器是一种电压型脱扣器,用于远距离控制断路器的分闸,没有瞬时和复式之分,复式脱扣器一般来说是指电流型脱扣器,包括短路瞬时过电流脱扣器和过载长延时脱扣器,短路瞬时过电流脱扣器按其用途分,其整定值有12In(电动机保护用)和10In(配电保护用)
回复
ybqc2008
2009年05月08日 11:36:30
11楼
学习了,谢谢,论坛里是个交流的好地方
回复