图纸简介: 博物馆容量6600KVA ,ABB-550柜型 附件名:20123111331455599668.rar 文件大小:157K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
博物馆容量6600KVA ,ABB-550柜型
附件名:20123111331455599668.rar
文件大小:157K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这个方案图已安装用行,特点:10KV侧为ABB-550柜宽16台高压8米8的位置。全供全备双回双计量有卡表柜(可做负控)有联络柜,KYN28A有的功能一点没减,相间隔130mm出线柜的地刀安装很巧妙,柜间连接母线为插接式防护等级IP32上(计量柜22)。国内目前能做到600柜宽的柜子,但是六氟化硫的。分段能力不达标。某些场合还是难以引用。安装过程需特别注意水平以及二次联动,因有联锁互锁以及六防。变压器4台相同1250KVA 加2台800KVA 联络柜共6台,补偿共6台各300Kvar,低压特点:国家级博物馆,峰谷用电很不平衡,制冷的800KVA 变压器基本2台都用,消防、安保、通风、供排水保1台用两台,有二次现场链接母线。有会展6台同时启用。具体巧妙之处见到实物就明白了,我从业电力安装20年第一次大的负荷全站15600KVA ,进场周期70天(含采购时间)完成验收送电。多谢政府电力同行及朋友兄弟的支持帮助!
回复