消防泵的配电问题
liuliuyanyan6688
2012年03月12日 15:15:30
只看楼主

下图为设计院设计图纸,22kw的消防泵用到了软启动,本人很是疑问,为什么不能全压启动呢??另外觉得消防泵的柜子内部器件太多,而第二个泡沫柜的内部器件太少,有什么更好的设计方案呢??请高手指点迷津

下图为设计院设计图纸,22kw的消防泵用到了软启动,本人很是疑问,为什么不能全压启动呢??
另外觉得消防泵的柜子内部器件太多,而第二个泡沫柜的内部器件太少,有什么更好的设计方案呢??
请高手指点迷津

jhtq.jpg

971f14eaac080a2a033e.zip
141 KB
立即下载
免费打赏
hzieezsy
2012年03月12日 17:36:02
2楼
没有硬性的规定,这不是电机大小的问题,而是你的电机所在的母线系统能承受多大的电流,要根据变压器容量;变压器与电机之间的距离,导线的截面,对电网的冲击等因素考虑。一般电机容量超过变压器容量的5-10%,就要采取降压启动,否则会产生大的电压降,损毁同一网线上别的电气设备。

但是现在好像一般大于22KW的 设计院出图都是降压启动

[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-3-12 17:38 编辑 ]
回复
l13591991255
2012年03月12日 21:43:08
3楼
我在设计民用建筑的时候一直都是采用直接启动的,还没遇见需要降压启动的情况,可能做得项目都不大的原因。但我觉得现在有一些设计院出图的时候过分保守了,电机动不动就要用降压启动,大多时候都是没必要的。总是认为加上软启动有备无患,但如果仔细看规范的话就会发现,规范上面对电动机满足启动电压降的时候采用直接启动用的是“应”字。也就是说直接启动才是要优先考虑的事,无法满足要求时才应该考虑降压启动。还有一些人认为用软启动减小启动电流可以提高电动机的使用寿命,但却忘记了软启动也增加了启动时间。甚至还遇到过有设计者说大电动机直接启动启动电流会把自己烧坏,这跟担心眼镜蛇会把自己毒死没什么区别。
回复
liuliuyanyan6688
2012年03月13日 07:48:08
4楼
感谢楼上的回答,另外想请教一下,有没有好点的设计方案?两台22kw的消防泵和两台15kw的泡沫泵应该怎么做呢??
回复
doubleheart
2012年03月13日 08:37:53
5楼
hzieezsy 讲的很透澈呀!!!
回复
liuliuyanyan6688
2012年03月13日 16:46:14
6楼
请高手指教配电设计的方案
回复
xuhaijun1031
2012年03月13日 17:05:32
7楼
泡沫泵是不是我们说的喷淋泵?
回复
chbclyn
2012年03月13日 21:42:28
8楼
消防泵只能全压启动或者星/三角启动,启动时间不能大于6秒。
回复
liuliuyanyan6688
2012年03月14日 07:58:55
9楼
有什么依据?
回复