去了一个工地看见室内机的风管如此安装,当时就无语了,这样的安装以后会有什么效果,衰减多大呀。。。。。。。。[ 本帖最后由 ma371455759 于 2012-4-9 10:49 编辑 ]
去了一个工地看见室内机的风管如此安装,当时就无语了,这样的安装以后会有什么效果,衰减多大呀。。。。。。。。
[
本帖最后由 ma371455759 于 2012-4-9 10:49 编辑 ]
43楼
前无古人,后无来者。
夏季制冷:
出风口处略微能感觉出有些凉风,可能还会有冷凝水滴出。
冬季制热:不用考虑了。
总结:此处设备安不安都无所谓了。
回复
44楼
GB50243-20002 自己看看呗
回复
45楼
这个项目经理 肯定没证,要不就是在搞啥东东 照片上看风管接口做的还不错哟
回复
46楼
确实,工地上各个工种之间为了抢进度基本上各自为政
回复
47楼
直接做个下送风,不就可以了吗,多事
回复
48楼
其实吧现场也不是没有空间, 就是在玩甲方不懂。把风管分成几步来走,预算就上去了只要钱不管使用。可怜的甲方呀。
回复
49楼
风口做的不错,只是效果可能不给力了。。。。就怕以后维保麻烦了
回复
50楼
真的就出了牛逼的人额
回复
51楼
无语。。
回复