屋面避雷带:取用栏板压顶钢筋≥2Φ8周圈焊通,并利用2根结构钢筋与引下线焊通审图的意见是:取用栏板压顶钢筋的根数、规格不完整。请问哪位高手,我应该怎么写呢?
屋面避雷带:取用栏板压顶钢筋≥2Φ8周圈焊通,并利用2根结构钢筋与引下线焊通
审图的意见是:取用栏板压顶钢筋的根数、规格不完整。
请问哪位高手,我应该怎么写呢?
2楼
Φ8规格是不错的
回复
3楼
估计他是说你的写法“≥2Φ8”有问题,你为什么考虑用压顶钢筋,怕影响美观还是想降低造价,不过我担心施工时糊弄,验收时又看不到,既然你能保证压顶能够闭合,那么敷设一圈避雷带应该很容易啊,施工人员也愿意明敷,那样施工进度好安排。还有就是象以往大家说的,遭雷击后压顶局部可能碎裂,落下碎片伤人。
回复
4楼
遭雷击后压顶局部可能碎裂,落下碎片伤人
-------------------------------------------------
哇噻,想的真够周到的,这个没必要吧
回复
5楼
审图的意思,是要示你明确接闪器所用的钢筋的确切情况。
回复
6楼
审图的意思,是要示你明确接闪器所用的钢筋的确切情况
就是这样的
回复
7楼
你好请问接地是如何焊接的
回复