新手放线员,请求指点
darling977
darling977 Lv.4
2012年03月11日 16:21:57
来自于建筑施工
只看楼主

年前多层框架住宅基础作业完毕,并且回填了部分基础砖也砌筑完毕了,现在开工了我接受的放线工作怎么能快速的给出一层楼的底盘线,请各位好心人指点

年前多层框架住宅基础作业完毕,并且回填了
部分基础砖也砌筑完毕了,现在开工了我接受的放线工作

2012-03-11 08.51.47.jpg

怎么能快速的给出一层楼的底盘线,请各位好心人指点

2012-03-11 08.51.47.jpg


2012-03-11 08.51.52.jpg


2012-03-11 09.01.40.jpg

免费打赏
tchengj
2012年03月11日 22:11:21
2楼
谢谢分享,借此学习了,望继续发扬。
回复
yuyu966
2012年03月12日 10:09:28
3楼
牛人啊,佩服,连砖基础都砌了还放啥样,直接往上施工得了
回复
土木小星星
2012年03月12日 10:38:26
4楼
挺牛的,一般都是一层内架拆完才砌基础墙的,基线分别由基础梁面引到一层柱侧和二层板面上去了,这个时候才能砌筑基础墙。现在只能采取补救措施了,如果有定位桩那最好;如果没有那就在四个角柱的基础梁处扒开标砖找找看,如果能找到墨线那就按墨线重放;如果连墨线都找不到那就找道成型比较像样比较直的梁,以他作为基准放线,然后多核多调,弄到误差大概在一两公分以内位置。
回复
wu66213510
2012年03月12日 10:47:33
5楼
你的龙门板呢?水准桩呢?有就重新引呗。
回复
cgc2010
2012年03月12日 12:40:44
6楼
放线应该在回填土之前完成,回土后放线上面清理很麻烦!
回复
qdaqhrxl
2012年03月12日 12:45:14
7楼
线都没放就回吐了,清扫都要浪费很多时间了
回复
darling977
2012年03月12日 13:02:35
8楼
谢谢啊

东南角、北角、西角地梁有立綫
我想可以把通轴大线放出来,就是基础砖都砌筑好了,很麻烦!
而且回填土也比较多,为了放线我要在地梁上个两侧要打垫层,柱子接茬的位置和基础砖还差了200左右,
我的想法是在基础砖两侧打同标高的垫层,宽度大概共600左右,柱子的箍筋都套上了只能借线了,但是那样我感觉成本挺高的,所以想请教大家
回复
cgc2010
2012年03月12日 13:51:10
9楼
回填土平整压实,把地面的碎石层及砼垫层做掉,然后在放线
回复
cgc2010
2012年03月12日 13:53:14
10楼
浇地坪垫层时注意底下的柱子部位清理干净后用跟柱子相同标号的混凝土浇筑
回复
xbaiyq
2012年03月12日 13:54:45
11楼
清理清理再放。。。。。