高效风口的设计风量为额定风量的多少比较好呢!从60%~80%的都有人说,到底哪个比较合适?
高效风口的设计风量为额定风量的多少比较好呢!从60%~80%的都有人说,到底哪个比较合适?
2楼
高效风口80%比较合适,许钟麟的著作有提到过。
回复
3楼
方形散流器的送风量手册和流量=流速*面积,差很多,到底该怎么算?
回复
4楼
80%经济,不过一般很少有刚刚好的
回复
5楼
许钟麟老师在他的的著作《洁净技术原理》中有提到过,建议控制在额定风量的80%比较合适。
回复
6楼
70%就好了啊
回复
7楼
(
净化工程)许钟麟的著作《洁净技术原理》确实有提过:建议控制在额定风量的80%比较合适
回复
8楼
我从来没有关注过这个问题,大家讲解一下
回复
9楼
楼主 我想请问下,额定风量是什么意思?新手不是很懂,麻烦知道下
回复
10楼
我按额定风量取,竞争激烈,没办法。
再说高效的余量应该由高效的生产厂家预留,保证在额定风量下的正常工作是他们的责任
回复
11楼
楼上的比较天真啊
回复