【求助】帮忙看看这种破坏是否影响结构安全,谢谢
kent9910
kent9910 Lv.4
2012年03月11日 14:27:27
只看楼主

处600mm高承重梁混凝土保护层被敲掉一角,破损处厚度大概40-50mm,主筋露出,未被破坏 具体情况见前两张照片一处400mm高承重梁混凝土保护层被敲掉两处,破损处厚度大概40-50mm,一处露箍筋,一处未露筋。两处损坏分别是为第三,第四张照片工人准备将电线穿黄腊管埋入其中,外面用水泥砂浆填补想请教一下各位专家,这种情况是否影响结构安全,如果有影响应该如何修补,工程进行中,急盼回复,谢谢!

处600mm高承重梁混凝土保护层被敲掉一角,破损处厚度大概40-50mm,主筋露出,未被破坏
具体情况见前两张照片
一处400mm高承重梁混凝土保护层被敲掉两处,破损处厚度大概40-50mm,一处露箍筋,一处未露筋。
两处损坏分别是为第三,第四张照片
工人准备将电线穿黄腊管埋入其中,外面用水泥砂浆填补
想请教一下各位专家,这种情况是否影响结构安全,如果有影响应该如何修补,工程进行中,急盼回复,谢谢!
谢谢各位的热心回复。补充说明一下这几处都是梁的底部边角处损坏,一根梁髙600mm跨度8米,损坏在距一端2米处(图一,二)另两处是一根400mm高的梁长5米,两端与两根600高的梁链接,此梁一侧链接正常楼板。一侧是卫生间的下沉楼板。下沉楼板下部与梁底同高。两处损坏分别在距一端200mm和1.7米处。我是此房业主,现在十分担心安全问题。请帮忙分析。谢谢

再次感谢各位的帮忙,昨天去看现场工人已经把破损处用水泥砂浆简单封上了,水泥是PC32.5R的混合硅酸盐水泥,普通啥子,配比未知,应该是按常规比例来的,估计在1:3到1:2随便配的。现在补充两张图,各位帮忙看看,这样弄行不行,也看看破损的位置,最郁闷的是看起来根本不用敲掉混凝土,去掉表面抹灰就足够走线了。郁闷啊。

另外借贴再请教一个问题,在承重梁和楼板上打膨胀螺栓最大分别能用多大的可以不影响结构?对间距是否有要求?谢谢。

[ 本帖最后由 kent9910 于 2012-3-18 09:54 编辑 ]

第一处1.JPG


第一处2.JPG


第二处.JPG


第三处.JPG


照片 1.JPG


照片 2.JPG

免费打赏
kent9910
2012年03月11日 19:00:33
2楼
细看了一下,第三处也露了主筋
回复
shurick
2012年03月12日 15:37:59
3楼
嗯 却是露了
回复
hewei1981
2012年03月16日 10:14:58
4楼
范围不大,没什么影响
回复
结构小妖
2012年03月16日 10:19:02
5楼
这就是蛮干。
回复
zangaidetianshibb
2012年03月16日 10:51:13
6楼
一般的二次装修都会有 这种情况!
回复
o_silence_o
2012年03月16日 11:06:41
7楼
敲的优点狠了,物业不管?
回复
一杯绿茶1976
2012年03月16日 11:17:17
8楼
影响构件的耐久性,钢筋失去了混凝土保护层后,钢筋就会慢慢被锈蚀,钢筋有效截面就会减少
回复
huangweiju
2012年03月16日 11:31:06
9楼
应该没有问题 但是这个肯定过不了质检 一般在装修过程中很常见 被装修人员蛮干 被打掉的是钢筋保护层 不会影响梁的受力
但是会影响钢筋的耐久性 尽量避免!
回复
tm20xxchina
2012年03月16日 11:53:29
10楼
貌似在梁端的混凝土受压区,这样的话就有点小问题了。。。在受拉区的话混凝土不受力的话影响耐久性,受压区肯定影响受力。。不过破坏面积小,影响不大
回复
花花1203
2012年03月16日 12:28:26
11楼
会影响钢筋的耐久性 尽量避免