求助,装修过程中工人将承重梁的混凝土保护层敲掉用于走线
kent9910
kent9910 Lv.4
2012年03月11日 14:18:22
来自于工程监理
只看楼主

一处600mm高承重梁混凝土保护层被敲掉一角,破损处厚度大概40-50mm,主筋露出,未被破坏具体情况见前两张照片一处400mm高承重梁混凝土保护层被敲掉两处,破损处厚度大概40-50mm,一处露箍筋,一处未露筋。两处损坏分别是为第三,第四张照片工人准备将电线穿黄腊管埋入其中,外面用水泥砂浆填补想请教一下各位专家,这种情况是否影响结构安全,如果有影响应该如何修补,工程进行中,急盼回复,谢谢!

一处600mm高承重梁混凝土保护层被敲掉一角,破损处厚度大概40-50mm,主筋露出,未被破坏
具体情况见前两张照片
一处400mm高承重梁混凝土保护层被敲掉两处,破损处厚度大概40-50mm,一处露箍筋,一处未露筋。
两处损坏分别是为第三,第四张照片
工人准备将电线穿黄腊管埋入其中,外面用水泥砂浆填补
想请教一下各位专家,这种情况是否影响结构安全,如果有影响应该如何修补,工程进行中,急盼回复,谢谢!

照片 3.JPG


照片 4.JPG


照片 1.JPG


照片 2.JPG

免费打赏
kent9910
2012年03月11日 19:02:52
2楼
细看了一下,第三处也露了主筋
回复
tjhe1026
2012年03月14日 12:16:07
3楼
简要答复:一般家庭装修中常见这种情况。这种做法不会影响结构安全;但是会影响结构的使用寿命。其修补方法:一般采用高标号砂浆进行修补。当然修补前要剔除洞口处的浮石、碎块,钢筋外露部位除锈,然后在破损创面刷一层水泥素砂浆,就可以用高标号砂浆修复了。
供参考。
回复
kent9910
2012年03月16日 08:58:18
5楼
谢谢斑竹的回答!我这个是家庭装修,楼是框架结构的,这两根是成承重梁。破坏全部是在底部棱角上。请问你说的不影响结构安全但是影响寿命是不是指这里的混凝土基本不受力,但是保护层破坏会加速钢筋锈蚀,从而影响结构的耐久性?由于目前走线必须通过这里,可否在修补的过程中直接将线管埋在里面?。修补的时候在钢筋上用点防锈铁红会不会好些?谢谢
回复
无间道
2012年03月21日 23:21:15
6楼
不用过多的解释,这是在破坏主体结构,是违规的问题,应该立即制止,并按照设计要求予以恢复。至于电管如何施工,这是需要设计、施工、监理和业主共同协商解决的问题。
回复
tjhe1026
2012年03月26日 20:05:44
7楼
不能对钢筋采用刷防锈漆的办法来处理!钢筋必须与混凝土紧密结合,刷了漆,钢筋与混凝土结合就不紧密了,对结构强度有影响。如果暴露在空气中的钢筋锈蚀厉害,伤了钢筋母体,则须用钢丝刷、砂纸等对其除锈,然后可以在市面上购买一种叫做“灌浆料”的产品,将被破坏了的梁修复好。
回复
tjhe1026
2012年03月26日 20:10:01
8楼
又及:将电管直接埋在混凝土中,没有问题。
混凝土也是受力件。主要是承受压力。对拉力承受力差。
梁,受力材料主要靠钢筋组成的骨架。所以混凝土收到微小局部破坏,不会严重影响结构强度。
回复
racjh
2014年10月16日 21:15:32
9楼
进来学习学习
回复
way4win
2017年08月31日 17:37:16
10楼
装修遇到一样的问题,也是蜡管破坏梁
回复
way4win
2017年08月31日 17:38:19
11楼
我能给您打电话吗,没法给您发私信
回复

相关推荐

APP内打开