2楼
电机回路是按钮的。
其他线路、变压器柜也可以。
回复
3楼
如果只是想进行断路器的分合闸,那么用按钮代替KK开关是可以的。
但是KK开关由很多层接点,不同接点有不同的功能。很多是按钮无法替代的。比如事故音响回路、人工分闸闭锁重合闸(或备自投)等回路都用到KK开关,此时,你采用按钮就不合适了。
回复
4楼
SORRY,没有看清楚楼主问题的前提!
楼上的观点只适合于模拟屏上的KK开关,对于高压开关柜上的KK开关不会要求那么多功能。一般只有分合闸功能,采用按钮替代是完全可行的。
为了防止开关柜上的按钮被误触到,引起断路器分合闸,一般在按钮上加防触罩。
回复