求助剪力墙筋直径少了怎么办?
kxj325
kxj325 Lv.2
2012年03月10日 12:09:13
只看楼主

先说下基本情况:18层框架剪力墙结构,非抗震。现在做到第十层,剪力墙钢筋是8个的,但由于钢材不合格,检查出只有6.3,柱墙和顶板都支好了,现在甲方要求返工重做。请问一下各位资深人士,除了返工,有没有其他比较方便经济的解决办法,谢谢了

先说下基本情况:18层框架剪力墙结构,非抗震。现在做到第十层,剪力墙钢筋是8个的,但由于钢材不合格,检查出只有6.3,柱墙和顶板都支好了,现在甲方要求返工重做。请问一下各位资深人士,除了返工,有没有其他比较方便经济的解决办法,谢谢了
免费打赏
happy630
2012年03月10日 12:40:25
2楼
增加钢筋根数
回复
kxj325
2012年03月10日 12:42:34
3楼
增加钢筋根数,怎么加,是加8个的,还是加大钢筋直径,而是满加还是隔开加?
回复
lsword
2012年03月12日 16:28:56
4楼
甲方都要求返工了,在资深的高手也没有他办法。你即使采用其他办法处理,他也不会同意的。
否则的话,如果采用增加钢筋这样的办法,肯定需要结构设计复核的,而且验收各方会同意么?
另外,你的直径才6.3,就算计算能通过(加密钢筋,增加钢筋数量),可能抗震构造(最小直径要求)也无法通过。

[ 本帖最后由 lsword 于 2012-3-12 16:31 编辑 ]
回复
lhblucky_123
2012年03月12日 17:09:09
5楼
感觉没办法 这么严重的问题即使采取像钢筋加密的方法处理你也得甲方和设计 监理同意啊 而且施工方案肯定得有 谁会给你出 谁会告诉你加多大的钢筋 间距又是多少 设计估计不会给你出
回复

相关推荐

APP内打开