现在有一个10KV配电室,两路电源进线,采用单母线分段,正常情况下母联是分开的,各段带3的复合!检修或故障时才合母联柜,想问一下,母联柜一般都需要什么保护?我现在只给计算了过流保护!

现在有一个10KV配电室,两路电源进线,采用单母线分段,正常情况下母联是分开的,各段带3的复合!检修或故障时才合母联柜,想问一下,母联柜一般都需要什么保护?我现在只给计算了过流保护!
免费打赏
lingxuct
2012年03月11日 11:07:05
2楼
一般母联只设过流保护。
回复
zyz8438
2012年03月11日 12:11:25
3楼
有过流保护就可以了!

另外,一般在母联处设备自投。
回复
bltongz369
2012年03月12日 11:47:59
4楼
过流保护,速断保护,零序接地保护
回复
zyz8438
2012年03月12日 15:20:50
5楼


请问速断保护如何整定?零序接地保护是报警还是跳闸?
回复
baobao1003
2012年03月12日 15:29:53
6楼
学习了
回复
mqli2004
2012年03月12日 15:57:50
7楼
过流保护,学习了,
回复
qiuyuancheng1975
2012年03月12日 17:24:38
8楼
过流,速断保护
回复
查无此人zz
2012年03月12日 17:39:11
9楼
1) 带时限的电流速断保护(50),动作于断开母线分段
2)带时限的过电流保护(51),动作于断开母线分段(时间级差不能配合时,过流保护取消)
3)母线充电保护,动作于断开母线分段断路器,在分段断路器合闸0.5-1秒后闭锁该保护。
回复
btsdhyx
2012年03月12日 22:17:04
10楼
过流保护,速断保护
回复
lyydx1314
2012年03月12日 22:29:15
11楼
好东西,谢谢分享
回复