现在有一个10KV配电室,两路电源进线,采用单母线分段,正常情况下母联是分开的,各段带3的复合!检修或故障时才合母联柜,想问一下,母联柜一般都需要什么保护?我现在只给计算了过流保护!
现在有一个10KV配电室,两路电源进线,采用单母线分段,正常情况下母联是分开的,各段带3的复合!检修或故障时才合母联柜,想问一下,母联柜一般都需要什么保护?我现在只给计算了过流保护!
2楼
一般母联只设过流保护。
回复
3楼
有过流保护就可以了!
另外,一般在母联处设备自投。
回复
4楼
过流保护,速断保护,零序接地保护
回复
5楼
请问速断保护如何整定?零序接地保护是报警还是跳闸?
回复
6楼
回复
7楼
过流保护,学习了,
回复
8楼
过流,速断保护
回复
9楼
1) 带时限的电流速断保护(50),动作于断开母线分段
2)带时限的过电流保护(51),动作于断开母线分段(时间级差不能配合时,过流保护取消)
3)母线充电保护,动作于断开母线分段断路器,在分段断路器合闸0.5-1秒后闭锁该保护。
回复
10楼
过流保护,速断保护