应急发电机启动信号从哪里取的
zhanyu73
zhanyu73 Lv.2
2006年09月30日 11:19:04
只看楼主

到底是从低压端还是从高压端取来的??(我们的系统有四台变压器,双电源,单母线分段)如果从变压器低压侧引出信号,那么假如这台变压器坏了(但是高压还有电),发电机不就启动了吗?

到底是从低压端还是从高压端取来的??(我们的系统有四台变压器,双电源,单母线分段)
如果从变压器低压侧引出信号,那么假如这台变压器坏了(但是高压还有电),发电机不就启动了吗?
免费打赏
rld0431
2006年09月30日 11:34:11
2楼
从低压主受柜取
回复
xudi1234
2006年09月30日 11:36:38
3楼


变压器低压出线柜的出线开关!
回复
ljs1399
2006年10月03日 22:39:40
4楼
应该是双电源进线真空开关的控制回路取信号.
回复
jgm1919
2006年10月04日 08:52:41
5楼
出线柜的无源触点取
回复
eming5201314
2008年01月22日 00:15:59
6楼
学到东西
回复
hxhx315
2008年01月22日 14:49:26
7楼
从ats或变压器出线总柜取都可以的,从ats方便一点,检测市电的一路检测不到信号后给信号到发电机启动就可以了,但是注意发电机的启动时间的设置,一定要大于ats的转换时间。如果从变压器出线总柜的开关取,建议取电压信号,当电压信号消失了启动发电机,掉闸信号不行因为当停电时开关不一定掉闸,同时要注意发电机一定不可以往电网倒送,可以将发电机的启动返回信号接到开关的分励脱扣线圈上。操作时就要注意发电机误操作启动时就会把出现开关顶掉闸
回复