自己设计某办公楼配电图纸 求老鸟审图~~
hushan0
hushan0 Lv.5
2012年03月09日 23:03:36
只看楼主

办公楼的配电图纸 自己画的 学电气设计有1年了 想知道自己是什么水平 麻烦老鸟帮我看看 有什么错误帮我指出来~

办公楼的配电图纸 自己画的

学电气设计有1年了 想知道自己是什么水平 麻烦老鸟帮我看看 有什么错误帮我指出来~
a7bd1f04ed0472ef03dc.zip
1.8 MB
立即下载
lianyu723
2012年03月10日 08:58:58
2楼
1、没图例及设计说明;
2、发电机应装防爆灯;
3、平面图上各回路编号说明未标注;
4、桥架规格未标注。
相互学习,仅供参考
回复
无影
2012年03月10日 13:45:23
3楼
普通照明:
地下室部分
1、无标注:回路、导线数、配电箱等均无标注。
2、停车位的灯具,建议和车辆进出的方向一致。
3、车道和车位照明灯具建议分回路控制。
4、消防水泵房应设置消防时满足正常工作照度的应急灯具。
5、水泵房水池上也应设置照明。
6、配电箱放在疏散楼梯间内不合适。
7、电梯前室不设置带延时自熄功能的开关。
8、杂物间灯具应带IP20以上防护罩。
9、柴油发电机房灯具应考虑防爆措施。
10、柴油发电机房灯具未见开关。
11、楼梯间休息平台照明应反映在1层平面图中。
12、建筑底图应清理小尺寸等和电气专业设计无关的内容。
回复
无影
2012年03月10日 13:54:33
4楼
普通照明,地上部分:
1、卫生间前厅灯具布置应尽量确保照度均匀度的要求,均匀布置。
2、室外连廊部分灯具建议采用智能控制,或者统一控制。延时开关控制不妥。
3、灯具控制可以一个开关对应多个灯,并非一个开关只控制一个灯。大厅部门建议分组控制。
4、分组控制的灯具需要以控制线(虚线)表示其联络关系。
5、钢瓶间一般是用于气体灭火设备的,灯具应按消防时仍需要继续工作的场所要求设置。
6、带淋浴的卫生间应设置局部等电位端子箱。电源进线处应设置总等电位端子箱。弱电及各设备机房也应设置局部等电位端子箱。
7、未见防雷接地图纸。
8、楼梯间应采用应急照明灯具,且不建议和连廊在一个回路供电。
9、部分楼梯间灯具未设置。
回复
无影
2012年03月10日 14:03:09
5楼
应急照明
1、楼梯间、水泵房、强弱电间均应设置应急照明灯具。
2、疏散指示标志和安全出口灯位置应有逻辑关系,不可以指向远离安全出口的地方。
3、疏散指示灯和疏散照明灯不应在同一个回路中。
4、变配电间应满足消防时维持正常工作照度要求。
5、楼梯间安全出口灯和疏散指示标志设置应符合民规13章图及相关要求。
6、应急照明和普通照明不应从一个配电箱配电。
7、电梯机房照度不满足要求。
8、消防控制室不满足照度要求。
另,电梯机房井道照明等未见。

[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2012-3-10 14:08 编辑 ]
回复
无影
2012年03月10日 14:11:11
6楼
动力平面:
1、水泵房预留60kW插座不妥。
2、配电箱编号应有区别,不能都是一个编号。
3、如果要精装修,就不用做这么细。如果不精装修,你留的插座数量不够。
4、弱电间要么留配电箱,要么留插座,不然弱电设备无法工作。
5、未见水泵房、电梯机房等配电。未见桥架等电力干线设计。
回复
无影
2012年03月10日 14:25:30
7楼
系统图
1、未见设计说明、目录、材料表、节能专篇等。
2、未见干线系统图。
3、部分单相进线的配电箱,进线相序应明确。
4、配电箱进线规格应明确,引自何处应明确。
5、电梯井道电缆应阻燃耐潮湿。
6、动力配电,由于工作环境相对较差,线路易受外部机械力作用,宜用电缆配电。
7、井道照明和机房照明不宜同一回路。
8、底坑插座与机房插座不宜同一回路。
9、消防用的动力设备应采用双重电源供电,末端切换。
10、线路敷设方式描述不合适。比如插座回路,可以FC或者CC,但直接但写WC不合适。
回复
无影
2012年03月10日 14:26:26
8楼
看的比较粗,难免有疏漏。
技术有限,也难免有错误。
还请各位大神一起讨论~~批评、指导哈~
回复
魍魉魑魅
2012年03月10日 14:49:17
9楼
进来膜拜LS的
回复
ljs1399
2012年03月10日 17:09:43
10楼
系统图没有电流计算公式系数。如P Xx Pjs 功率因数 Ijs
回复
hushan0
2012年03月10日 17:35:58
11楼
谢谢大家 点名谢谢 无影 童鞋
回复

相关推荐

APP内打开