【框架结构设计】办公楼设计楼梯的问题,谢谢!
dairuiruigood
2012年03月09日 21:35:53
只看楼主

先谢谢大家看我这问题了!7米2的柱距,楼梯间开间3米6。那么休息平台就只有一边和柱子接触,另一边远离柱子。不知道用不用在中间加一根柱子?就是说休息平台梁能不能一端在柱子上,另一端在次梁上。。。(我这图要改的,先拿这个说说吧)

先谢谢大家看我这问题了!

7米2的柱距,楼梯间开间3米6。那么休息平台就只有一边和柱子接触,另一边远离柱子。不知道用不用在中间加一根柱子?就是说休息平台梁能不能一端在柱子上,另一端在次梁上。。。

(我这图要改的,先拿这个说说吧)

截图00.jpg

免费打赏
panfeng2009
2012年03月14日 22:10:05
12楼
加个支撑楼梯梁的短柱,吊柱或由梁上生根都可以
回复
gt2537
2012年03月15日 10:51:13
13楼
另一端可加短柱解决
回复
xiaoyu302058
2012年03月15日 13:43:04
14楼

正解!!!
回复
熊利文
2012年03月17日 09:30:50
15楼
考虑抗震,建议楼梯外端增设框柱
回复
熊利文
2012年03月17日 09:32:56
16楼
如不加框柱,在设托柱[吊柱]情况下,除休息平台设梁外,应考虑层间框梁通长设置