【框架结构设计】办公楼设计楼梯的问题,谢谢!
dairuiruigood
2012年03月09日 21:35:53
只看楼主

先谢谢大家看我这问题了!7米2的柱距,楼梯间开间3米6。那么休息平台就只有一边和柱子接触,另一边远离柱子。不知道用不用在中间加一根柱子?就是说休息平台梁能不能一端在柱子上,另一端在次梁上。。。(我这图要改的,先拿这个说说吧)

先谢谢大家看我这问题了!

7米2的柱距,楼梯间开间3米6。那么休息平台就只有一边和柱子接触,另一边远离柱子。不知道用不用在中间加一根柱子?就是说休息平台梁能不能一端在柱子上,另一端在次梁上。。。

(我这图要改的,先拿这个说说吧)

截图00.jpg

免费打赏
无间道
2012年03月10日 08:19:26
2楼
最简单也最常规的方法,就是在楼梯梁的位置设置构造柱,这样做的目的就是使楼梯与主体结构同步施工,同时保证楼梯参与结构整体受力工作,且便于施工。
回复
hyp1962
2012年03月11日 15:41:47
3楼
从抗震概念的角度讲,楼梯间四角应该设置框架柱,这样便于形成安全岛的设计理念;如果按楼主的图进行设计,则应在平台处设置三个结构小柱(注意这里不应该叫构造柱),建议楼梯采用滑动支座,避免楼梯参与结构整体受力工作.
楼梯参与结构整体受力工作的问题,无论在理论上.还是在实践上均存在很大争议!
回复
long33965750
2012年03月11日 15:48:27
4楼
是有点问题啊
回复
shurick
2012年03月12日 15:46:02
5楼
设置吊柱好些~
回复
john_murphy
2012年03月13日 22:19:46
6楼
柱子的另一头设置梯柱,用于搭载你说的平台梁。
回复
whcklss
2012年03月14日 11:44:53
7楼
同意hyp1622的做法
回复
路老板
2012年03月14日 13:11:52
8楼
1 可以,注意柱箍筋加密和梁按框架梁箍筋加密
回复
yanghuiyuan518
2012年03月14日 16:39:21
9楼
,要是没有特殊要求,就在楼梯四角加框架柱,参与整体计算。规整,受力明确。。
回复
gzx526360673
2012年03月14日 16:59:12
10楼
果断同意六楼,加个梯柱就可以了,搞那么高深干嘛,记得全程加密
回复
屎太浓
2012年03月14日 21:42:49
11楼
完全可以这样做,柱箍筋加密就是了
回复