3台1600KVA变压器供电选用300的铝缆可以吗
liwentang
liwentang Lv.2
2012年03月09日 21:05:46
来自于变压器
只看楼主

请教各位高手,工程临时用电,3台1600的变压器,用300的铝缆供电可以吗?距离是1800米,敷设方式直埋,第一台距接线点400米,第二台1000米,第三台1800米,请高手指教,多谢

请教各位高手,工程临时用电,3台1600的变压器,用300的铝缆供电可以吗?
距离是1800米,敷设方式直埋,第一台距接线点400米,第二台1000米,第三台1800米,请高手指教,多谢
免费打赏
智库
2012年03月09日 21:57:36
2楼
还没听说过3台1600KVA的“临时用电”!
回复
lianyu723
2012年03月10日 09:00:15
3楼
好强大!第一听说
回复
莫下雨
2012年03月10日 10:56:31
4楼
你是单芯还是三芯啊,三芯的话不大啊,不过你这临时用电也特大了点吧