吊顶内导线穿管敷设,对导管有什么要求?用PVC和钢管都可以吗??

吊顶内导线穿管敷设,对导管有什么要求?
用PVC和钢管都可以吗??
免费打赏
yaoguang0308
2006年09月30日 09:46:16
2楼
都可以,应该要做防火处理.
回复
xdcj-way@co163
2006年10月01日 20:57:07
3楼
1:消防线路穿SC管,并做防火处理.
2:正常照明线路当吊顶内无可燃物可穿PC管,反之穿SC管并做防火处理.
3:注意上人吊顶线路应加PE线.
回复
crazyboy
2006年10月01日 22:19:18
4楼
我是都用金属管,因为有一次被人提出依照低压配电设计规范GB 50054-95:第5. 2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。



回复
guxiao123
2006年10月01日 22:51:42
5楼
在建筑防火规范中规定,建筑物闷顶内,必须采用金属管、金属线槽不线
回复
yg13802515954
2006年10月02日 00:56:11
6楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 中说的是:在建筑物的顶棚内,宜采用金属管、金属线槽布线。不是必须!
回复
平安是福
2006年10月02日 11:38:58
7楼
应是建筑物顶棚内,宜采用金属管布线。但实际施工中,吊顶内无可燃物可穿阻燃PvC管.消防线路穿SC管,并做防火处理.
回复
yny20000502
2006年10月02日 12:08:01
8楼
在建筑物吊顶内应采用金属管布线,管内应加PE线,消防线穿SC管,并做防火处理。
回复
theboy
2006年10月02日 16:50:47
9楼
现在已经用阻燃PVC管穿线,,已加地线,,可否???
回复
大鼻山
2006年10月02日 17:54:46
10楼

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92只是推荐性行业标准,其权威性无法与国标相提并论。
当然,国标的该条文据说可能修改。
回复
大鼻山
2006年10月02日 17:55:47
11楼

目前,你须按照4楼的意见执行。